什麽叫欠补偿?过补偿?完全补偿?
答:
中性点
经
消弧线圈
接地系统采用全补偿时,无论不对称
电压
的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,...
消弧线圈
是安装在什么位置?
答:
知识点延伸:
消弧线圈
是一种带铁芯的电感线圈,应用在
中性点
接地系统中,电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的
电压
会升高2.5-3倍的线电压。根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV...
为什么有的系统采用
中性点
经高阻接,有的采用
消弧线圈
接地?
答:
这时中性点接地与否对各相对地
电压
没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为
中性点位移
即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。2、中性点经
消弧线
...
采取在电源
中性点
经
消弧线圈
接地方式,其目的是减小()。
答:
在变压器
中性点
接入
消弧线圈
的目的是补偿网络接地电流。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经消弧...
欠补偿、过补偿和完全补偿什么意思?
答:
中性点
经
消弧线圈
接地系统采用全补偿时,无论不对称
电压
的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,...
发电机
中性点消弧线圈
发热是什么原因?其中发电机一点接地是主要原因么...
答:
发电机中心点
消弧线圈
的容量都很小,允许流过的电流都是几安培等级的。所以如果有发电机一点接地,就有故障电流通过接地点回到消弧线圈后,通过消弧线圈回到发电机中心点,而导体的发热量与电流的平方成正比,于是消弧线圈就发热了。
中性点
的三种接地方式(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:
中性点
直接接地 第二种:中性点经
消弧线圈
接地或中性点经高阻抗接地第三种:中性点不接地前者适合
电压
等级110KV以上的大接地电流系统,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下) ld3308 | 发布于2010-03-12 举报| 评论 0 1 直接接地,经消弧线圈接地,不接地,三种主要看系统用什么样的接地方式,方便...
小电流接地系统故障分析?
答:
小电流接地系统是指采用
中性点
不接地或经
消弧线圈
接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线
电压
的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接...
完全补偿,过补偿,欠补偿是指谁的补偿
答:
中性点
经
消弧线圈
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过
电压
,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、
中性点
经
消弧线圈
接地的三相系统 上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以...