44问答网
所有问题
当前搜索:
中性点位移电压不得超过
中性点不
接地系统
中性点位移电压不超过
答:
15%
。题目出自《电工初级职业技能考试试题》,答案为15%。额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。
...中性点不接地系统的
中性点位移电压不得超过
( )。 (A) 5% (B) 10...
答:
如果系统
中性点位移电压
过高,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧。因此,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时中性点的
位移电压不得超过
额定电压的15%,这样采用消弧线圈易于灭弧。
在正常运行情况下,
中性点不
接地系统的
中性点位移电压不得超过
多少?
答:
在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压
不得超过 15
...中性点不接地系统的
中性点位移电压不得超过
A5%B10%C15%D20%...选...
答:
中性点
是零位,也是电压的基准点,如果它偏移了,会造成三相电压的不平衡,特别是相电压。通常情况下,变压器的零线都接地,这就是为了确保中性点为零 如果中性点偏移,你
可以
理解为电压的参考点(零位点)不为零了,根据电压的定义可以知道。中性点与任意三相的电位点之间的差就会发生变化,也就是
电压
...
系统
中性点
的
位移电压不超过
答:
系统中性点的位移电压不超过15%
,中性点位移电压是指多相交流系统中,实际的或等效的中性点与参考地之间的电位差。为解决谐振接地电网在运行时出现的跟踪失灵、调谐过多、补偿和接地故障不相匹配而造成残流过大等问题,提出了利用中性点位移电压的检测、分析和计算来解决问题的新思路。配电网在中性点接入...
10kV配电系统,系统接地电容电流30A,采用消弧线圈接地,该系统下列哪些项...
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P405第5.7.9.3条第(1)款规定,中性点经消弧线圈接地的电网,在正常情况下,长时间
中性点位移电压不应超过
系统相电压的15%。本题中,即为中性点长时间电压位移不超过:,C项错误。P405第5.7.9.3条第(3)款规定,消弧线圈的...
中性点
经消弧线圈接地
电压位移不应超过
额定相电压的多少?
答:
正常运行,
中性点
经消弧线圈接地的
位移电压不应超过
额定相电压的15
中性点不
接地系统中,单相接地时,中性点的
电压
为多少? 是不是相电压?
答:
这个要分情况:如果发生单项金属性接地,那么
中性点电压
是相电压,接地相电压变为零,另外两项对地
电压电压
为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相
电压大于
零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和接地点之间电压还是相电压。
中性点
经消弧线圈接地的电网,当采用欠补偿方式时,下列哪项描述是正确...
答:
在正常情况下,长时间
中性点位移电压不应超过
额定相电压的15%,脱谐度一般不大于10%(绝对值),消弧线圈分接头宜选用5个。脱谐度计算如下:ν=(IC-IL)/IC。式中,ν为脱谐度;IC为电网回路的电容电流,A;IL为消弧线圈电感电流,A。由于电容电流IC略大于电感电流IL,故脱谐度大于零。
...在正常运行下,
中性点电压位移不应超过
额定相电压1.5%还是15%?_百 ...
答:
15%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点电压偏移不超过
安式电抗器绕组直流电阻是多少
位移电压是什么
消弧线圈中性点位移电压
消弧线圈位移电压
中性点能偏移多大
中性点漂移最高电压能到多少
中性点位移的危害
组合电气漏气小