中性点经消弧线圈接地的电网,当采用欠补偿方式时,下列哪项描述是正确的?( )

A.脱谐度小于零
B.电网的电容电流大于消弧线圈的电感电流
C.电网为容性
D.电网为感性

【答案】:B
中性点经消弧线圈接地的电网,欠补偿方式是指由消弧线圈产生的电感电流略小于接地故障处流过的容性接地故障电流,在接地处仍有未补偿完的容性接地故障电流流过。
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.7条规定,中性点经消弧线圈接地的发电机,在正常情况下,长时间中性点位移电压不应超过额定相电压的15%,脱谐度一般不大于10%(绝对值),消弧线圈分接头宜选用5个。
脱谐度计算如下:ν=(IC-IL)/IC。式中,ν为脱谐度;IC为电网回路的电容电流,A;IL为消弧线圈电感电流,A。由于电容电流IC略大于电感电流IL,故脱谐度大于零。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考