消防水泵控制柜原理图
求
消防泵
自动巡检
柜原理图
?
答:
设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及
水泵
的低速自动巡检。系统无消防命令且各
消防控制
设备系统开关置于自动状态时,TH-MR智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,TH-MR巡...
谁有
消防水泵控制柜
电路图及
原理
说明
答:
自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防水泵控制柜
中应为...
消防泵控制柜
怎么接线?
答:
二用一备
消防泵控制柜
接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防水泵控制柜
启泵接线图?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵控制柜
的
原理
是怎样的?
答:
消防泵控制柜
工作
原理
:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干辅助部件...
水泵
房
消防控制柜
弱电线怎么接
答:
1、单逆变单台负载
原理
及接线图 说明:当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电; 如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电 。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程
控制
、
消防
联动信号 ),逆变器立即输出。从...
低压压力开关接线图
答:
如图所示:规范上没有把压力开关细分,实际上习惯把水泵出水管上的压力开关称为低压压力开关。低压压力开关安装在
消防水泵
的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与...
消防
流量开关24V
原理图
答:
原理图
:接线图:
消防
流量开关工作原理:水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备
控制
系统。经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量...
消防
-
水泵控制柜
工作
原理
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的...
压力开关工作
原理
压力开关怎么调