44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜图片
消防泵控制柜
怎么接线?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...
消防
稳压
泵
电气
控制柜
手动切换主备泵时,需要将控制柜切换到手动控制状态...
答:
是的,当需要手动切换
消防
稳压
泵的
主备泵时,需要将
控制柜
切换到手动控制状态。这样操作人员才能通过控制柜中的开关或按钮来手动控制主备泵的启停和切换。请注意在进行手动控制之前,确保操作人员已经具备相关的操作知识和技能,并严格遵循相关的操作规程和安全操作要求。
消防控制柜
的操作与控制是什么?
答:
手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来
控制泵
的启停, QSFG - 55KW –2
消防水泵
台数 控制电机功率消防气压
控制柜消防泵
和稳压泵采用直接启动方式。每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于...
消防水泵控制柜
是什么?
答:
消防水泵控制柜
是指,它的启动及停止,都是需要
消防泵控制柜
来实现的。简单的说,就给泵电机提供电源,并有启动停止功能的配电柜。祥泰电气
消防水泵控制柜
常规控制功能
答:
消防水泵控制柜
一般具备以下功能。自动启泵状态消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。手动启动状态当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班。手动直接启泵按钮消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动...
消防
-
水泵控制柜
工作原理
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的...
消防水泵
的重要知识点
答:
消防水泵不能设置自动停泵功能,必须由专业的管理人员根据火灾情况来判断何时停泵。这是因为自动停泵功能可能会影响消防水泵的正常运行,从而影响消防系统的有效性。
控制柜
防护等级有讲究消防水泵的控制柜防护等级也有讲究。如果控制柜在专用
消防水泵控制
室,那防护等级要达到IP30;如果控制柜和消防水泵在同一个空间里,...
消防水泵控制柜
安装要求
答:
本文主要介绍
消防水泵控制柜
的安装要求。水平度误差不大于±2mm控制柜的基座水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施。螺栓固定不小于+12mm控制柜与基座采用不小于+12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵配电柜图片
消防水泵的正确接线方法
消防水泵星三角6线接线
消防泵平时手动还是自动
消防泵房配电柜安装示范图片
消防水泵电气控制柜图片
消防水泵控制柜实体图
巡检柜和消防泵柜接线图
消防泵控制柜自动和手动的区别