44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜设置要求
消防水泵控制柜
安装
要求
答:
本文主要介绍消防水泵控制柜的安装要求。
水平度误差不大于±2mm控制柜的基座水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施
。
螺栓固定不小于+12mm
控制柜与基座采用不小于+12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao....
消防水泵控制柜
有哪些
要求
?
答:
消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置
。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
下列关于
消防水泵控制柜设置要求
说法,不正确是( )。
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—201411.0.1,
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内
,消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
,A选项错误,B选项正确;根据11.0.9,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置在同...
如何正确使用
消防水泵控制柜
?
答:
1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,
其防护等级不应低于IP30(防尘)
;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(防尘防射水)。5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管...
消防水泵控制柜
有哪些
设置
规定?
答:
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,
并应符合下列要求:1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述...
GB50974-2014
消防水泵控制
与操作相关
要求
答:
1
控制柜
或控制盘应
设置
开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;2控制柜或控制盘应有显示
消防水泵
和稳压泵的运行状态;3控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵 ...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制要求
答:
一、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防水泵控制柜
有怎样的
设置
规定?
答:
时间控制:机箱面板设有时间
设定
按扭和显示器,用户可根据定时需要
控制水泵
的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
消防泵控制柜
分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等,可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消火栓箱内按钮、水流...
喷淋
泵
手动启动规范
答:
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 11.0.2 消防水泵不...
消防水泵控制柜
验收规范
答:
消防水泵控制柜验收要符合以下要求:11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵控制柜总开关要求
消防泵应急启动控制柜规范
消防泵一备一用原理图纸
消防水泵控制柜电缆要求规范
消防水泵房控制柜安装规范
消防控制柜安全保护要求
消防泵房配电柜安装规范
一用一备水泵,手/自动接线图
消防水泵控制柜面板上应设有