消防水泵有排水口吗
消防排水
和一般排水的区别
答:
消防排水
主要是给火灾事故过程中灭火产生的消防废水或者平时为保证消防系统正常测试的排水,这个最大的特点是需要有消防电源供电,满足消防状态下不断电的。
消防水泵
出口处的放水阀和稳压回流措施有谁知道?
答:
《高规》规定
消防水泵
的供水管上应设置DN65的放水阀门,目的是便于水泵检查试验时
排水
。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流...
高层写字楼项目
消防
用
水泵
房是否需要
排水
沟
答:
综上所述,
高层写字楼项目消防用水泵房需要设置排水沟
。排水沟可以有效地避免泵房内部的积水,保护消防用水泵和水箱等设备的安全,同时还可以降低火灾的风险,提高消防系统的安全性和可靠性。因此,在建设消防用水泵房时,必须要考虑到排水沟的设置问题。
消防水泵
进水管装闸阀的那个地方需要
排水
设施吗?比方说排水沟.如果需要...
答:
消防水泵进水管装闸阀的那个地方,属于非经常性检修位置。原则上在使用寿命内无需检修,
所以一般不专门设置排水设施
。但需要保证自然流淌状态下,其水流能够在一个有限的范围内进入其他排水设施,比如地漏、排水沟、集水坑。要避免自然流淌状态下造成其他设备或建筑水损事故。如果有这种风险的,在检修时可以从...
消防水泵
每一台都要做一条泄水管吗?你有什么看法?
答:
每一个
消防水泵
都会有一条线水管,这样可以更好地防止堵塞的现象,而且可以让我们更好地进行
排水
。这样不仅增大了排水的量也可以增大排水的速度,这样也可以方便我们更好的生活。而且如果我们发生了许多事故,比如说,火灾的时候,消防水泵会给消防系统管道,供水保持压力,这样也可以更好地帮助我们解决火灾...
消防水泵
为什么设
排水
装置
答:
1、主要是为了维修的时候排净
泵
体内的存水。2、还有就是排除泵体内的杂质和铁锈等。
消防水泵
房可以过
排水
管吗?
答:
可以,一般
消防水泵
房都设有集水坑,
排水
泵,过
排水
管又有何妨,但是排水管尽量靠墙敷设安装。
水泵
房没
有排水
沟影响
消防
验收吗
答:
首先,
水泵
房没
有排水
沟会影响
消防
设备的正常运行。在水泵房内,由于水泵的运转和管道的连接,会产生一定的水汽和水滴,如果没有排水沟,这些水汽和水滴会积聚在水泵房内,导致水泵房内湿度过高,影响消防设备的正常运行。其次,水泵房没有排水沟会影响消防设备的寿命。在水泵房内,由于水汽和水滴的积聚,...
取
水口
设计规范
答:
应设室外消火栓给水系统,保护半径内的室外消火栓和取水口(井)可合并考虑,以保证供水量总和满足消防要求。《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(以下简称人防防火规范)第7.8.1条规定:设置有消防给水的人防工程,必须设置
消防排水
设施。需要注意的是,每个防火分区都必须设置消防排水设施。
消防水泵
房有什么规定
答:
1、独立建造的
消防水泵
房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道...