消防水泵房有什么规定

如题所述

消防水泵房应该要符合以下规定:

1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

扩展资料:

1、控制电压

消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员。但在施工实际及部分参考资料中消防栓按钮的操作电源电压仍接到了交流220V上。

2、定期维护保养

尽管规范、规章明确要求消防设施、器材应当定期维护保养,但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行,天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。

因此在规范中要求在消防泵中采用可编程序控制器(PLC)对泵组进行控制,实现消防泵在备用时定期试运行,扑救火灾时自动启动,从而有效地杜绝消防水泵关键时刻不能用的局面。

参考资料来源:百度百科:消防水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-15

消防水泵房应该要符合以下规定:

1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

扩展资料:

消防水泵是消防给水系统的心脏。在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作。因此,独立设置的消防水泵房的耐火等级不应低于二级;设在高层建筑物内的消防水泵房层应用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

为保证在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的出口做了规定。

规定消防水泵房当设在首层时,出口宜直通室外;设在楼层和地下室时,宜直通安全出口,以便于火灾时消防队员安全接近。

参考资料:百度百科-消防水泵

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-23
5.5 消防水泵房
5.5.1 消防水泵房内起重设备应符合下列规定:
1 消防水泵的重量小于 0.5t 时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
2 消防水泵的重量为 0.5t~3t 时,宜设置手动起重设备;
3 消防水泵的重量大于 3t 时,应设置电动起重设备。
5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定:
1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于 22kW 时,不宜小于 0.60m;当电动机容
量不小于 22kW,且不大于 55kW 时,不宜小于 0.8m;当电动机容量大于 55kW 且小于 255kW 时,不
宜小于 1.2m;当电动机容量大于 255kW 时,不宜小于 1.5m;
2 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加 0.5m 的通道,并应保证
消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;
3 消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2m。
5.5.3 当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第 5.5.2 条规定值增加 0.2m,但不应小于
1.2m。
5.5.4 当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留
有宽度不小于 0.7m 的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵
房,还应设堆放泵管的场地。
5.5.5 消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通道畅
通和保护电气设备的措施。
5.5.6 独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等
30
条件要求外,且应符合下列规定:
1 当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于 3.0m;
2 当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有 0.50m 以上的净距;
3 当采用桁架式起重机时, 除应符合本条第 2 款的规定外, 还应另外增加起重机安装和检修空间的
高度。
5.5.7 当采用轴流深井水泵时,水泵房净高应按消防水泵吊装和维修的要求确定,当高度过高时,应根
据水泵传动轴长度产品规格选择较短规格的产品。
5.5.8 消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。
5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:
1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于 5℃;
2 消防水泵房的通风宜按 6 次/h 设计;
3 消防水泵房应设置排水设施。
5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下
列降噪减振措施:
1 消防水泵应采用低噪声水泵;
2 消防水泵机组应设隔振装置;
3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算, 并宜按下列公式计算, 当计算所得的水锤压力值超过
管道试验压力值时, 应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,
以及消防给水系统管网其他适当的位置:
cv p ρ = Δ (5.5.11-1)
δ
i
d
E
K
c
c
+
=
1
0
(5.5.11-2)
式中: p Δ ——水锤最大压力,Pa;
ρ ——水的密度,kg/m 3 ;
31
c ——水击波的传播速度,m/s;
v ——管道中水流速度,m/s;
0
c ——水中声波的传播速度,宜取
0
c =1435m/s(压强 0.1 MPa ~2.50MPa,水温 10℃) ;
K——水的体积弹性模量,宜取
a
P K
9
10 1 . 2 × = ;
E——管道的材料弹性模量,钢管 Pa E
10
10 6 . 20 × = ,铸铁管 Pa E
10
10 8 . 9 × = ,钢丝网骨
架塑料(PE)复合管 Pa E
10
10 5 . 6 × = ;
i
d ——管道的公称直径,mm;
δ ——管道壁厚,mm。
5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应
消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应
根据计算确定,但不应小于 15m,石油化工企业还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》
GB50160 的有关规定;
2 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于 2.0h的隔墙和 1.50h的楼板与其他部
位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门;
3 附设在建筑物内的消防水泵房,当设在首层时,其出口应直通室外;当设在地下室或其他楼层
时,其出口应直通安全出口。
5.5.13 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房, 并应设置满足柴油机运行的通风、 排烟和阻火
设施。
5.5.14 消防水泵房应采取不被水淹没的技术措施。
5.5.15 独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高 1 度采取抗震措
施, 但不宜做提高一度抗震计算, 并应符合现行国家标准 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》
GB50032 的有关规定。
5.5.16 消防水泵和控制柜应采取安全保护措施本回答被提问者和网友采纳