消防泵房的设置有何规定?

如题所述

建筑设计防火规范GB50016-2006规定:

(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。

(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。

(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。

(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。

扩展资料:

消防水泵的检查保养

A.火灾报警系统的检查保养每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:

a)按自检键,让报警控制器进行自检。

b)然后按消声键,消去控制器的声音。

B.消火栓泵月检查保养

a)完成日检保养全部内容;

b)控制器主要工作电压测试;

c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;

d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确;

e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;

f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;

g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;

h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。

C.年检查保养

按《消防设备年保养记录表》执行。

D.消火栓泵的维护保养

泵体:

a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;

b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;

c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。

d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。

E.阀门、管道及附件:

a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;

b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;

c)单向阀动作灵活,无漏水;

d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。

F.消火栓泵电机:

a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;

b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。

参考资料来源:百度百科--建筑设计防火规范

参考资料来源:百度百科--消防泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-27

消防水泵房的设置规定:

(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。

(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。

(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口

(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。

扩展资料

现场检查

1、要检查气体灭火剂的储存量、有效期、管道压力,启动钢瓶的压力。

2、检查保护空间内的封闭情况,门窗的耐压情况,有无大面积与外部空间连接导致泄漏的情况;

3、检查消防控制室对气体灭火系统的控制情况。自动控制和手动控制是否正常;

4、对泡沫系统的检查和自动喷洒灭火系统的检查内容大致相同。但是要注意泡沫灭火剂的有效期,是否过期;检查泡沫液是否变质、发酵、有无异味;或露天保存,在阳光下曝晒。

5、受保护的空间的气体喷射时的警示灯、警铃是否好用,警示牌的灯是否好用;

6、泡沫系统的泡沫液罐、混合器、泡沫枪、泡沫炮等装置要完好有效。

参考资料来源:百度百科_建筑消防设施

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13
消防水泵房的设置规定:
第3个回答  2011-10-07
必须直通室外,或者疏散口,防火门
第4个回答  2020-11-26

帮考网吴红梅老师视频讲解消防考试核心考点:消防水泵

本回答被网友采纳
相似回答