消防水泵房的设置
位置有何要求?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是
根据建筑结构和工程造价来确定
。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水泵房
应
设置
在什么层?
答:
消防水泵房的设置规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控...
消防泵房
门坎的
设置
要求?
答:
消防泵房门坎的设置要求如下:1.门坎应设置在门口处,且门坎高度不得大于15mm,宽度不得大于50mm
。2.
门坎应采用铝合金或不锈钢材质
,表面应平整、防滑、耐腐蚀。3.门坎两端应与地面平齐,不得有突起、凹陷或损坏。这个答案是基于以下原因给出的:根据《建筑设计防火规范》的相关规定,消防泵房门坎的设置...
关于
消防泵房
答:
1)消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通信设备
。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的布置、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合消防规范规定的要求。
消防泵房
设计要求
答:
一、高规:独立设置的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。在高层建筑内设置消防泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外
。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房...
消防水泵房
有什么规定
答:
2、附设在建筑物内的消防水泵房
,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。4、当消防水泵房设在首...
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
一、消防泵房:1、独立建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。2、
消防水泵房不应设置
在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...
消防要求
消防泵房
可设于地下室吗
答:
这个消防规范规定的是
消防泵房
需要满足消防水泵的进水管必须是采用消防水池自灌进水。这个消防水池
设置
部位决定的,如果是设置地下消防水池,泵房也就是地下的,但是规范规定的是不能设置在地下2层以下,如果设置屋顶高位消防水池,泵房就可以设置在屋顶低于消防水池的部位。
消防水泵房
有什么规定
答:
1、
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
。
2、附设在建筑物内的消防水泵房
,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道...
消防泵房
的图应该怎么设计
答:
一、
消防水泵房的设置
应符合下列规定:1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3 疏散门应直通室外或安全出口。二、消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10