消防泵房设计要求

消防泵房在地下,出入口是一个直上直下的圆井,这样符合规范吗?并且泵房内很潮湿,控制柜腐蚀严重,所以消防泵房对环境,有什么具体要求吗?都出自哪些规范。谢谢~

一、高规:独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 
建规:独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7 条的规定与其它部位隔开。

二、消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。

三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。

消防泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定:
1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5条的规定与其他部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外。设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
2)消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与环状消防给水管网连接。当其中1条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部出水量。
(2)根据《高层民用建筑防火规范》(GB 50045--1995)(2005年版)规定:
1)独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和l.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。
2)当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。
(3)其他要求:
1)消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通信设备。
2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。
3)消防水泵的布置、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合消防规范规定的要求。
第2个回答  2015-05-29
你好:

出入口采用圆井,肯定不符合规范要求。
具体请参阅《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5章节对消防水泵房的要求。

愿对你有帮助!本回答被提问者和网友采纳
相似回答