44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道水流指示器安装示意图
消防管道安装水流
阀和信号阀减压板怎么安装
答:
如图
安装水流指示器
和信号阀,2者间距不小于300mm,如需安装减压孔板,安装在信号阀前端,也就是上图右侧
水流指示器
模块的结构和工作原理是什么?怎么
安装
?
答:
插入式
水流指示器
的连接部件多为法兰底座,具体结构见图1,
安装
时法兰底座焊接在配水干
管
相应位置的开口处,有一种美国马鞍式水流指示器也属插入式连接方式,其连接部件为鞍座;管式连接部件为一小段和水流指示器连为一体的干管,一般小通径采用螺纹连接,大通径则采用法兰连接。我国现普遍采用的是桨式...
消防水流指示器
模块怎么接?进线和出线接怎么接。
答:
水流指示器
的无源常开接点引两根线接报警系统的输入模块的输入端,跨接终端检测电阻,输入模块接报警两总线。水流指示器的作用,当
管道
里面有水流动,通过输入模块装这个信号接入报警控制器,发出信号。让值班室人员知道,消防管道里面有水流动作。
水流指示器
的作用及
安装
位置是什么?
答:
水流指示器
也可用于自动喷水灭火系统,它可以
安装
在主供水管或横杆
水管
上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动
消防
水泵的控制开关。水流指示器必须安装在前后直管段长度不小于5倍的
管道
直径,叶片安装方向应注意箭头方向与水流方向一致;水流指示器应和管道水平垂...
自动喷水灭火系统中,
水流
报警装置及延时器的作用及
安装
位置?_百度...
答:
1)
水流指示器
作用:报告火灾发生的层数或区域。原理:当某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,
管道
中的水产生流动,引起水流指示器中浆片随水流而动作,接通延时电路20~30s之后,继电器触点吸合发出区域电信号,送至
消防
控制室。
安装
位置:各楼层的配
水管
或支管上。2)水力警铃 原理:报警阀打开消防...
信号蝶阀与
水流指示器
和减压孔板距离和
安装
顺序
答:
消防
喷淋的
水流指示器安装
位置:按水流方向过信号阀之后的距离大于300毫米。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管上,前后段
管道
均不小于该管段直径的5倍。从规范理解,两段减压孔板之间距离也应该大于该段管道直径5倍,且中间必须是直管,不能有弯头。减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水...
水流指示
装置在平面图中怎么表示?
答:
综述:
水流指示器
根据《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)规定,再
消防管道
图纸中圆圈里面一个L代表“水流指示器”。一般在平面图里出现,表示立管,一般后面会加数字,你可以配合到系统图里看。制图标准:《给水排水制图标准》是由中国建筑标准设计研究所编制,2001年11月1日由中华人民共和国建设...
消防管道安装
规范
答:
1、一般要求 (1)消火栓给水系统
管道
当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接...
水流指示器
的作用是什么?它报警的原理是什么?
答:
水流指示器
的原理是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中,这些都是闭式系统,因为闭式系统在灭火时,是哪只喷头爆破,哪只喷头喷水,而不是全部喷水。但是在开式系统中,喷水时是全部喷水,所以水量很大,冲击力也很大,所以在...
信号阀与
水流指示器
的作用分别有哪些?
答:
水流指示器
的作用:做为观察管道的必要附件,随时监控液体(或者气体等)的流动速度。信号阀和水流指示器对消防救援至关重要,是
消防管道
的必要部件,不可或缺。信号阀缺失或者被误动作关闭时,一旦发生火灾,现场无法达到灭火要求;而水流指示器作为监控水流的部件,在日常保养中及时查看管道内部水流量来确保...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水管水流指示器
水流指示箭头规范
消防管道水流指示器图片
消防管道水流方向规范
水流指示器安装示意图
信号阀和水流指示器安装示意图
水流指示器安装位置图
水流指示器安装图集
水流指示器怎么安装