作用:报告火灾发生的位置。水流指示器传递的电信号就是报告位置。当值班人员接到报警信号后,要确认火灾是否真的发生,所以要知道报警的具体位置,从而精准快速的现场确认火灾是否真的发生。
水流指示器的原理是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中,这些都是闭式系统,因为闭式系统在灭火时,是哪只喷头爆破,哪只喷头喷水,而不是全部喷水。
但是在开式系统中,喷水时是全部喷水,所以水量很大,冲击力也很大,所以在开式系统中不用水流指示器。而用压力开关等来代替水流指示器作为水流报警装置。
扩展资料:
水流指示器按标准规定进行腐蚀试验,试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏。试验后应经过6.8灵敏度试验,试验结果应符合标准规定。
经空气老化试验后,试件不得出现弯曲、蠕变、裂纹或其他影响水流指示器功能的损坏。如果叶片采用聚乙烯材料,耐环境应力开裂能力,试验后叶片应无裂纹。
水流指示器按标准规定进行耐电压能力测定,在规定的试验电压下,在下列部件之间应耐电压60s士5s不被击穿。
所有活动部件和静止金属件( 包括外壳) 之间;在不同电压和不同频率下工作的电路活动部件。
水流指示器进行绝缘电阻测定,在下列部件之间的绝缘电阻应大于2MΩ。
触点断开时,同极进线与出线之间;触点闭合时,不同极的带电部件之间,触点与线圈及控制电路之间;各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。
参考资料来源:百度百科--水流指示器
1、水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位。
2、信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于300mm。
3、水流指示器的最大工作压力为1.2MPa。
4、具有延迟功能的水流指示器延迟时间为2~90s。
5、水流指示器一般适用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水—泡沫联用系统中。
6、可不设置情况:
当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时。由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器。
仅用于保护钢屋架、桁架而独立设置的报警阀,水流指示器所起到的报警作用有限,可考虑不安装水流指示器。
参考资料来源:百度百科-水流指示器
本回答被网友采纳水流指示器常用于消防管道,中央空调管道,化工厂等,结构简单可靠提高了生产效率。
本回答被网友采纳