44问答网
所有问题
当前搜索:
电井竖向桥架怎么固定在墙壁
电井桥架
安装以及镀锌扁铁连接做法
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,
用自攻螺丝固定
。镀锌扁铁与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
在水电中,
电井
里的
桥架
用什么
固定
,
答:
电井竖井安装桥架一般用梯式桥架好
,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥...
电井
型
垂直桥架
什么样
答:
管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线间距200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外
壁
厚不小于2.2mm,管内...
帮忙看下 烟感图纸和弱电图纸的
电井
里的竖立
桥架
的预留孔位置_百度知 ...
答:
1、桥架预留洞离墙边20公分留比较合适
。因为桥架旁边要安装电表箱,电表箱厚度一般为20公分以下。万一电表箱比较大的时候,可能会碰到桥架,留下20公分好让电表箱留出安装位置。2、建议弱电与报警桥架同时留一个大洞,方便以后桥架安装和防火封堵。
配电箱和竖井
桥架
都在
电井
的一堵
墙上
,可以紧贴着装吗?电井尺寸不够了...
答:
只要配电箱的线能够装上,可以紧贴着装,之间有10公分左右的距离就行
建筑中普通电缆是敷设在
桥架
中的(平面里是这样),但当电缆走
电井
...
答:
可以使用
桥架
。也可以在
电井墙面
用卡具卡设,支架敷设,穿管敷设。
电井
内
竖向
的
桥架
还需要支撑架吗
答:
垂直
安装,一般使用PZ-04托臂.不
固定
肯定不行哦
水
电井桥架
是什么意思
答:
主要是取决于你的竖井高度,和
桥架固定
点间距,希望对你有帮助,(*^__^*)问题八:
电气井
内桥架周边必须设防水台吗 电气井内桥架周边必须设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气竖井内,封闭母线沿
墙垂直
安装时,固定支架的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平...
电井
内
竖直桥架
不用盖桥架盖?
答:
新规范 : 电气竖井内的
竖直桥架
必须用盖板盖严密,为避免火灾时形成了烟囱,中间要用防火枕逐层封闭严密,OK!!
电气井
内
桥架
周边必须设防水台吗?
答:
电气井
内
桥架
周边必须设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气竖井内,封闭母线沿
墙垂直
安装时,
固定
支架的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架在电井中怎么固定
竖井梯式桥架安装视频
电井竖向桥架安装步骤图
平行桥架接竖井桥架怎么接
竖向梯形桥架怎么固定
电井桥架安装做法
桥架如何固定在墙上
垂直桥架怎么固定安装
电井竖向桥架