44问答网
所有问题
当前搜索:
电井线管与桥架连接规范
电井
内
桥架
到配电箱该如何
连接
?
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配...
电井
内消防电览和强电穿镀锌
桥架规范
要求
答:
消防双电源电缆、强电电缆等的具体要求详见《建筑电气设计
规范
》中金属线槽布线、电说
桥架
布线、
电气竖井
内布线等章节。
电井
内
桥架
到配电箱该如何
连接
?
答:
电缆
桥架
敷设在配电箱上方。一般来说,电缆桥架敷设比较高。对于无盖板直接引至配电箱的梯形桥架,可采取以下措施:1.配电箱明装时,封闭式电缆桥架箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱
连接
良好。
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
1、强电
桥架
与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电...
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
在设计实践中,
规范
建议配电间与弱电间的净距分别为1200至1500毫米和1100至1400毫米,以利于设备布置和维护。竖井的大小要留出足够的操作和维护空间,对于强电和弱电设备,建议分别预留0.8米的维护距离。
桥架
安装需保持水平,水平层间距离一般建议0.5米,如配备屏蔽隔离,可考虑减至0.3米。总的来说,强...
电气布线中什么情况下使用
桥架
?为什么要使用桥架?
答:
1、布线情况:有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合
规范
的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆
桥架
作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。2、使用...
请问在
电井
内,是否有
规范
要求
桥架
每五层需要与接地扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线
连接
;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电气验收
规范
上说
桥架
及支架全长应有不少于两处与接地干线
连接
答:
1.检查产品外观质量 看看
桥架
本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
电井
内住宅入户线需与公共电线分
桥架
安装吗
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌扁铁与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
强
电井
电箱
和桥架
必须
连接
等电位箱吗
答:
必须
连接
。
电井
内的强、弱
桥架
是要分别另做等电位联接的,接地的要求是要从接地装置内的两点引入,因此是必须连接等电位箱的。等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”,一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电览桥架与线管连接图集
04d701-3电缆桥架安装图集
电井内电缆桥架安装
井下电缆可以采用桥架敷设么
检查井电缆余量安装标准
桥架允许穿二根95的线吗
电缆桥架与穿线管连接
电井联电箱桥架方法
电井里面的桥架安装