电井内消防电览和强电穿镀锌桥架规范要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-18
火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。明敷设所穿封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。
消防双电源电缆、强电电缆等的具体要求详见《建筑电气设计规范》中金属线槽布线、电说桥架布线、电气竖井内布线等章节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3YRG3D633WVYD6YWVZ.html
相似回答
请问在
电井内
,是否有
规范要求桥架
每五层需要
与
接地扁铁用16㎜²的...
答:
1
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接
;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电井内消防桥架
需做扁铁连接吗
答:
电井内消防桥架需做扁铁连接的,这样更加安全
。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使...
可以再请教个问题吗?电缆
桥架
接地怎么接?
答:
不行!
首先要确定你的桥架是用于强电还是弱电,强电要先做跨接地(即桥架间要用接地线连接
,方法见电气安装手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。
电气布线中什么情况下使用
桥架
?为什么要使用桥架?
答:
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架
。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在...