一般做法是用
扁钢在桥架内通长接地。
原因:根据规范要求,桥架要不少于两点与接地干线可靠联结,为了保证接地可靠性,常规做法是在桥架内敷设一根通长扁钢。这个要求是不分普通桥架或者是消防配电用的防火桥架,均要求要做。
补充参考规范:如《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006第3.4.6条:沿
电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;
2
全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;
3
电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。