44问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器击穿原因
电压互感器
被
击穿
有那些
原因
型号:JDZX9-10的
答:
击穿基本上是一次输入电压过高,或一次与二次之间的绝缘不够
。JDZX9-10属于半绝缘互感器,如果你的互感器一次侧N端未接地,会造成绝缘击穿,且高压会串入二次回路,非常危险。
电压互感器
常见的故障有哪些
答:
1
产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等
,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿 2 高压电压互感器二次...
什么
原因
会使变电所10KV母线
电压互感器击穿
?
答:
一般为长时间谐振引发 长时间过电压
(如单相接地时)也有可能 还有就是
电压互感器质量问题
6千伏电压互感器都有哪些
原因
引起
电压互感器击穿
答:
绝缘本身老化、操作过
电压
、雷电过电压
35kv开关柜子里的
压互
在什么情况下会爆掉呢?爆了以后对开关柜会有什么...
答:
您好:电压互感器(PT)爆炸的原因归纳起来有:维护不当,绝缘体间产生电弧闪络
。2)
长期运行绝缘下降,造成绝缘层击穿
。3)系统瞬间过电压,超过PT的耐压承受。4)严重谐波造成系统电压、电流激增。5)系统产生谐振。6)PT磁饱和造成铁芯长期过热。由于35KV的高压,所以以上任何原因出现问题,都会使PT爆炸...
10千伏
电压互感器
烧毁有几种
原因
答:
有很多种,二次短路熔断器没爆导致PT烧毁;质量或绝缘损坏导致PT
击穿
烧毁;开口三角接地也烧PT,(这种故障不会马上烧毁,运行一段时间后如果系统有间接接地等,就会烧毁PT);长期运行在过
电压
过载等;这种情况少见。
10KV
电压互感器
烧毁
原因
都有哪些
答:
10kV
电压互感器
爆炸绝大部分是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。绝缘损坏,一次对二次或地
击穿
产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备...
10kv
电压互感器
爆炸
原因
答:
1、绝缘损坏,一次对二次或地
击穿
产生大电流;2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;冲击波的强度可按点源或线源瞬时释能所产生的球面或柱面冲击波强度来计算。电爆炸能量释放的过程取决于不同阶段中丝或箔电阻的变化。在固态加热和液态加热阶段,电阻均随温度而增加。在气化膨胀阶段,由于丝或...
高压
电压互感器
烧坏的
原因
答:
如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式
电压互感器
的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都可能引起铁磁谐振。在发生铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就造成电气设备绝缘
击穿
,烧毁设备事故。针对上述种种
原因
,应采取下列措施,以保护电压互感器。(1)加强变电值班制度,杜绝高压熔丝...
有什么
原因
造成电流
互感器
二次对地
击穿
答:
当二次侧开路时,这时电阻无穷大, U=IR 电流确定 R无穷大 ,可见 U 也就很大了。二次开路时,U 很大 形成极不均匀电场,当U 达到
击穿电压
时 ,就二次对地击穿了,况且二次形成的一般都是 棒-板 型的极不均匀电场,击穿电压比一般的击穿电压低。所以电流
互感器
二次开路,容易形成高压对地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电压互感器绝缘击穿
电压互感器对地击穿原因
干式电压互感器击穿案例分析
高压电压互感器爆了一项
电压互感器一次接线方式
35kv电压互感器炸裂原因
高压电压互感器爆炸
高压电压互感器炸裂原因分析
交流电压互感器无极性的原因