什么原因会使变电所10KV母线电压互感器击穿?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-02-11
一般为长时间谐振引发
长时间过电压(如单相接地时)也有可能
还有就是电压互感器质量问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6R6RVV3K.html
其他回答
第1个回答 2010-02-11
系统过电压,电压互感器质量等等都会让它击穿故障。
第2个回答 2010-02-12
1、操作过电压
2、高次谐波震荡过电压
3、长时间绝缘老化、而不定时做绝缘实验
4、电压互感器熔断器选择不当
相似回答
最近电网老发生
10kV
干式
电压互感器
外壳炸裂,10kV线路也未接地,请问是啥...
答:
1、PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致 该系统母线线路较短
,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=...
发生接地故障会带来
什么
危害?
答:
1、对变电设备的危害 10kV配电线路在出现
单相接地故障
后,变电站10kV的母线上的电压互感器检测不到电流,则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的几倍大小,因此严重的话会...
变电站10kV母线电压互感器
一次保险频繁熔断有
哪些原因?
答:
1
铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断
。2 低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断。3 电压互感器一、二次绕组绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝熔断。4 电压互感器X端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断。5 雷云闪电时,电压互感器多相高压熔丝熔断。互感器;互感器(instrument transfor...
高压电压互感器烧坏
的
原因
答:
(1)
电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器
。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值 倍。电 压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数...