电压互感器变比有几种
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电压互感器变比
不一致
答:
电压调整率分1%,3%,5%三个档次
。最低标准为5%。如果差别太大,会对用电电器造成损坏。
PT
变比
和CT变比怎么算?
答:
KN:电压互感器变比U1N:一次额定电压U2N:二次额定电压PT的变比是固定的
,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,常用的数值有:500kV,220kV等。而对于变电站继电保护所用的PT来说,往往把满足PT精度等级所允许的一次侧电压变化范围所对应的变比的变化量称为变比范围。【...
电压互感器变比
是
多少
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。
一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800
,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电压互感器变比
怎么有
3个
参数
答:
比如!10000/100(0.2S/0.5)这个表示
变比
为变比10000/100第一个绕组计量精确级0.2 第二个绕组0.5测量 还有
互感器
是10000/根号三/100/根号三/30/根号三 这种有两个绕组!后面一个做零序
电压
保护用的!
电压互感器变比
。
答:
电压互感器
是一种特殊的变压器,用于将高电压转换为低电压,以便进行测量、保护和控制。它的
变比
是指一次侧(即高压侧)的电压与二次侧(即低压侧)的电压之间的比值。这个比值通常是固定的,用于确保测量和保护的准确性。例如,如果一个电压互感器的一次侧电压为10kV,二次侧电压为100V,那么它的变比...
电压互感器
标称
变比
是什么?
答:
电压互感器变比:
一次侧电压比上二次侧电压(单相)比一次侧线电压比上二次侧线电压
(三相)。变比就是一次绕组与二次绕组的比值,可以用一次电压与二次电压的比值来计算。一般来说电压互感器二次额定电压为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/...
电压互感器变比
计算方式35KV 额定电压是100/√3和100/3 变比较是
多少
...
答:
35kv母线
电压互感器变比
为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器
的三次侧一般指PT的开口三角,它的
变比
根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。