电压互感器变比选择原则
怎么
选择
电流互感器和
电压互感器
的
变比
?
答:
电压互感器
是按
电压选
,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100 电流互感器是按负荷电流选,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比的选择取决于具体的应用需求
。在电力系统中,高压侧的电压可能达到数十千伏甚至数百千伏,而测量和保护设备通常只能处理较低的电压。因此,通过选择合适的变比,电压互感器可以将高电压降低到适当的水平,以便进行测量和保护。此外,电压互感器变比的选择还需要考虑测量和保护设备的精度要求。如...
如何
选用电压互感器
与电流互感器
答:
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%
。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次...
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
箱变应如何
选择电压互感器
答:
你好:——★1、电压互感器实际上就是(输出 100 V的)变压器,电压互感器的选择,
应该根据一次额定电压来确定
。——★2、一般的箱变,一次额定电压都是 10 KV ,所以,应该选择额定电压 10 KV / 100 V 的电压互感器即可。
电流互感器 和
电压互感器
的
变比
咋算?
答:
选择互感器的
原则
是让示数位于量程中间附近位置。若实际电流在160-240A,表头10A,则
选择变比
40:1,让表头示数在3-6A附近。
电压互感器变比选择
亦如此。若实际电流、电压未知,应
选取变比
最大的,根据实际测得值选取合适变比。
线路电压是37KV,变压器容量是6300KVA的
电压互感器
的
变比
要怎么
选择
?
答:
用一个200/5的电流
互感器
就行 计算方法,电流=功率/
电压
=6300*1000/35/1000=180 也就是说你的电流互感器一次电流大于180A就行,现在最接近180A的电流互感器就是200/5的。
1000kva变压器
电压互感器变比
怎么选?
视频时间 10000:10
电压互感器
和电流互感器怎么选型。
答:
电压互感器
和电流互感器选择:首先根据电路一次侧的额定电流和
电压选择
合适的
变比
。譬如电流互感器500/5,200/5等,对应的一次电流是500A、200A,二次电流都是5A。电压互感器10/0.1、35/0.1等,对应的一次电压是10KV、35KV,二次电压都是100V。型号电流互感器以L开头,电压互感器以Y开头,都是拼音...
电压变比
怎样计算?
答:
(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为100V。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以(根号3)时,额定二次电压应为100/√3。(3)
电压互感器
剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效接地时应为100V;当系统中性点为非有效接地时应...