电机三相电流有一相低
三相
线路中
有一相电流偏低
是什么原因造成的
答:
原因是该相线路压降过大
。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大,电流过大造成线路压降过大。
建议检查一下线路
,电压低的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。电压不够一般会是这一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v...
三相
电
一相
电压
电流
都
偏低
,如何解决。
答:
——★2、三相平衡负载电路中(如电动机),出现“一相电流偏低”的现象,
属于负载故障的表现
。如某一相断路或损坏。——★3、在三相不平衡负载的供电电路中,某一相负载较轻,就会出现“一相电流偏低”的,这是正常的。
变频器控制的水泵,泵正常,但三项
电流有
一项低,是怎么回事?
答:
电源供电不平衡:水泵所连接的三相电源供电不平衡可能导致某一项电流较低
。检查电源供电的电压和相位是否均匀,如果发现不平衡情况,需要调整电源供电或采取平衡措施,例如使用平衡变压器。
水泵本身故障
:水泵的某一相可能存在故障,例如电机绕组接触不良、绕组短路等问题,导致该相的电流较低。检查水泵的电机运行...
三相电机
两相
电流
正常
一相偏低
答:
电机出现一相电流低另外两相正常
可能是电流低那相电压高或这相电流表有问题
用钳型表在远端或近端各测一下就一目了然,如果是各相电压平衡,电流不平衡排除电流表互感器的问题就是电机的问题了。
压缩机
三相
电压正常
一相电流
过低是什么原因?
答:
针对这类问题,
可能有以下原因:1.电路接触不良:电流过低可能是由于接线端子松动或者接触不良所引起的
。2.电机绕组开路:如果电压正常、电容正常、电路电阻正常、电机运行的转速也正常,则有可能是该相绕组开路。3.
工作负荷不均衡
:如果压缩机的吸气量排气量或者液体过多,可能导致负载不均衡,其中一个相位...
三相
380V电压为什么
一相电流
很小只有另两相电流的一半?
答:
空气开关也换了,还是一样!回答:如果确定负荷均匀,再看下面:由于设备所采用的
电机三相
绕组相间的绝缘度降低,造成电流不平衡,从而造成总
有一相电流
很低,你已经更换了电缆,但还存在这种现象,说明电缆是没有问题的,所以查一下你所用设备的电机的相间电阻和对地电阻。
三相
异步
电动机有一相电流
小会影响
电机
吗
答:
三相异步电动机
有一相电流
小这就是
电机三相
不平衡,会直接影响电机的使用寿命。但要看不平衡偏差大小了。
三相电机
两相
电流
正常
一相偏低
?
答:
如果不是老低,且
电机
温度正常的话,那就不用管它啦!如果
电流
之差大,且温度不正常,那就很可能是电机单相运行啦!需要马上停止使用啦!否则的话可能出现意外哟!
三相
异步
电动机一相电流
表指示过低另两相正常的原因是
答:
如果是新
电机
出现
一相电流低
另外两相正常可能是电流低那相电压高或这相电流表及互感器有问题用钳型表在远端或近端各测一下就一目了然,如果是新修复电机而且
三相
电压平衡一是电流过低那相匝数与线径有问题二是这相电流表及互感器有问题。也可用钳型表在各相的远端或近端各测一下排除故障,要是各...
三相电机
在运行过程中测量相电压为什么有一项很低?
答:
单独只看电压是说明不了问题的,也许电源电压就是
一相偏低
。要结合
电机
的
三相电流
来分析,如果这一相电压低,电流大,则可能存在匝间故障。