配管为什么用铸铁盒?哪个规范有相应规定?
答:
1、套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时管的弯曲半径不应小于管外径的倍当有两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不应小于管外径的倍。2、套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时支架吊架的规格当设计无要求时不应小于下列规定:圆钢直径6mm 扁钢30mm*3mm 角钢25mm*25mm*3mm 埋注支架应有燕尾埋入深...
接线盒怎么计算 三分钟让你全掌握
答:
1、接线
盒
是
电气
配管线路中管线长度、管线弯头超过规范规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时,所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是预留的盒,都是接线盒。其作用是方便穿线,分线和过渡接线。接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管) 2、开关盒.插座厎盒、灯具盒都...
86
盒配
套漏电保护器
明盒
答:
86
盒
,是一种接线盒的规格,也是在电力装修方面的一个行业标准。比如家里灯的开关.在墙里的一个盒就是接线盒.分为底盒和面板。底盒基本上都是一样的,面板因不同品牌和不同的型号各有不同,但都可以装在同一规格的86盒里。分类 中国目前常见的面板开关插座,以外型尺寸可以分为三种,86型、120型...
电气
图中注明配电箱jxf3010 jxf3008是什么尺寸?
答:
JXF为机旁按钮箱型号,后面的数字为结构代号。一般作为工厂企业低压动力,照明配电盒动力控制箱用。JXF3010的尺寸为600X1000X400mm(宽X高X深)JXF3008的尺寸为600X800X400mm(宽X高X深)参考资料:工厂常用
电气
设备手册(上册)P1321
家用有380V电源的配电盒离地30厘米,是否需考虑小孩贪玩,这么低符合国 ...
答:
不符合国家标准,而且非常不安全,建议尽快调整。《建筑
电气
工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-...
配电箱的国家标准是什么?
答:
配电箱国家标准表现在五个方面:1、GB1207-1997 电压互感器 2、GB1208-1997 电流互感器 3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求 4、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)5、GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员...
配电箱的国家标准
答:
配电箱国家标准如下:1、GB1207-1997 电压互感器 2、GB1208-1997 电流互感器 3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求 4、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不...
电气
照明配管类型及配管要求是什么?
答:
使用
电气
配管的要求是配电箱的电源应按从左到右的顺序排列。安装盒式盒时,应打开
盒子
的开口。当箱内敲孔数量不足或孔径与管径不一致时,可使用开孔机的开孔,组装电箱采用金属膨胀螺栓方式。安装它。配电箱的安装应垂直和垂直。盒子放置后,盒子的垂直度应与刻度板一起找到。箱体垂直度允许偏差为:...
消防报警
明配
管,接线盒,束接,盒接,需要刷防火涂料吗?需要的话有没有规 ...
答:
需要作防火保护。因为他们属于消防配电设备的
电气
线。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.1.6条。
SC
电气明
配管,连接规范是怎么样要求的
答:
SC应该是焊接钢管,连接就用套管焊接,加跨接线就行了