答:
电流互感器的电流比由其线圈匝数比决定 即:电流比 = 二级侧线圈匝数 ÷ 一级侧线圈匝数
其中,一级侧指被测电流通过的侧,二级侧指输出信号的侧。如果电流互感器存在变比误差,则应考虑该误差对电流比的影响进行修正。
互感器电流比
,互感器电流比,380V10000V35000V分别是
怎么算
的?
答:
电流互感器变比200/5=40倍
。在380V电路中,没有电压互感器,电度计算是 电度表电度数x40;10千伏电路中,还使用电压互感器,其倍率是10000/100=100,连同20/5电流互感器两者的综合倍率是 40x100=4000倍,计算电度时要将电度表所示使用电度乘以这个综合倍率;而在35千伏电路中电压互感器倍率是 35000/...
电流互感器
的倍率是多少?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注
,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。 当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即: 采用...
电流互感器
的倍数是
怎么算
的
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注
,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍...
电流比
为100:5的
互感器
,电流比是多少倍??
答:
电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍
。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍。例如:流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用电度表的用电度数*倍率=...
关于
电流互感器
穿心匝数与
电流比
的
计算
方法
答:
电流互感器
本身都有一个一次额定安匝数,比如有的互感器是150安匝、有的是300安匝、有的是800安匝等等,知道一次额定安匝就可知道穿心匝数下的变比。用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流,二次5A(或1A)不变。比如该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为...
电流互感器怎么计算
答:
电流互感器
将大电流变为小电流,
计算
时将二次侧电流值乘以电流互感器的变比即可。如:1000/5的电流互感器,变比为200,即,当二次侧电流为1A时,一次电流为200A。一般电路互感器有多组接线端,1S1、1S2;2S1、2S2;3S1、3S2等,其对应不同的精度,也有不同变比的。包括:计量、测量、保护等,...
关于
电流互感器
穿心匝数与
电流比
的
计算
方法?
答:
变压器的电流与匝数成反比。这是电工常识。
电流互感器
的
电流比计算
,需要先知道基本的电流比,例如穿芯互感器的单匝电流比。基本电流/穿芯匝数,就可以计算出多匝穿的电流比了。例如单匝,200/5 ,如果穿芯4匝。200/4=50 电流比就是50/5.
互感器
的输出
电流怎么算
?
答:
输出
电流
=(输入电流/50)×5,
计算
结果为0.1安培。:50比5的
互感器
是一种用于测量电流的设备,作用是将高电流转化为低电流,以便于使用常规的测量设备进行测量。50比5表示输入电流与输出电流之间的比率关系。输出电流=(输入电流/比率)×比率对于50比5的互感器,比率是50比5,输入电流与输出电流之间的...
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的
电流互感器
变比
怎么计算
?有没有公式...
答:
电流法测量
电流互感器
的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测电流互感器的...