44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器绕线电表快慢
电流互感器
穿一匝和穿二匝和
电度表
走的
快慢
一样吗?
答:
那是当然的了,一次线流过同样的电流时,
互感器相对来说穿两匝时感应得到的电流是穿一匝时感应得到的电流的两倍,电表肯定比穿一匝时的快
。
如何让
电表
走得快?
答:
1、电流互感器是变压器的三种主要功能之一(改变电压、改变阻抗、改变电流)。
只要改变线圈比就可以改变输出电流,控制电表快慢的
。2、
改变接线是不能使电表“走的快些”的
。可以把电流互感器二次测接线在电流互感器上反向穿绕1~2圈即可。反绕可以缩小变比使表走快。
把
电流互感器
的2个接线点连起来
电表
会跑的慢吗?
答:
如上图所示,把
电流互感器
的2个接线点,假设把K1、k2直接接起来,那么
电表
就被短路,所以无电流流过,或者说I2不经过电表,所以电表不是跑的慢,而是无度数,并且时间过长,因为左半边电流过大,电流互感器会被烧掉 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电流互感...
电流互感器
与
电表
接线,电源线需要在互感器上
绕
一圈吗?如绕一圈会不会...
答:
按
互感器
铭牌上或说明书确定,如200/5互感器标明直接穿过200/5,绕一圈100/5,此时会增大二次
电流
,计量表计数加快。
电流互感器
p2端三相串连进
电度表
两根线,
电表
会慢吗?电表进线是A.B.C...
答:
会慢的,少一根线
互感器
变比变了,如果单相负载接到没有接那相还不回走字
经过
电流互感器
的线松了会导致
电表
走的快吗?
答:
不会,只要还是接触的,电流能通过,对
电表
走字影响不大,但是,接触电阻增大,互感器二次负荷加大,对互感器的精度有一定的影响。如果完全松了,电流不能正常通过,就是开路了,会在二次产生较高的电压,可能损毁互感器或电表,甚至危及人身安全,因此,
电流互感器
二次不能开路。
电能改的走的很快吗
答:
电流互感器是变压器的三种主要功能之一(改变电压、改变阻抗、改变电流)。只要改变线圈比就可以改变输出电流,控制电表快慢的。
改变接线是不能使电表“走的快些”的
。可以把电流互感器二次测接线在电流互感器上反向穿绕1~2圈即可。反绕可以缩小变比使表走快。电能:电能是能量的一种形式,电能的获得是...
在三相四
线电表
的每个《一次绕组
电流互感器
》200/5。绕两圈《多绕了一...
答:
200/5
电流互感器
一次绕组额定为一匝而绕两圈(多绕了一圈),电流互感器二次侧的额定电流大了一倍(10A),
电表
行度加快、电度将增大一倍;倍率减少了50%,即:原来倍率:200/5=40(倍)多
绕
了一圈后倍率:200/(5×2)=20(倍)
三相四
线电表
接的
电流互感器
怎么感觉转得好慢,一个月了才用了57度...
答:
三相四线制的
电度表
,如果配用了
电流互感器
的话,只有在接线正确的情况下,才能跑的最快,而且转向正确。所以,如果跑的慢了,或者是反转(逆向计数),那么只能是接线错误
电流互感器
缠绕3圈与绕一圈有区别吗
答:
电流互感器
缠绕3圈与绕一圈有区别。正确的应该是用算出来的电量除以穿过电流互感器铁芯得线的根数,如果按正确的方式计算,没多大的区别,(如果:电工不缠绕这几圈、
电度表
的灵敏度不够、电流互感器的倍率偏大、和用电量特别小的时候,可能后造成电度表的计量减少,还有可能不转)。一般电流互感器...