44问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护整定值计算
速断保护
的
整定值
是多少?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
10KV过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
变压器的过流保护和
速断保护定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器
电流速断保护
按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
如何选择变压器的
电流速断保护
的
整定值
?
答:
过电流保护的整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S
。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为...
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
电流速断保护整定计算
公式?
答:
对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
...
电动机怎么
计算
过负荷与
速断保护
?
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
电流电压速断保护与
电流速断保护
在
整定计算
上有何不同?
答:
为保证在外部短路时保护不误动, 电流电压联锁
速断保护
一般可按正常运行方式下, 能保护线路全长的80%来整定。1、电流元件的整定值计算:根据上述原则,
电流整定值计算
公式为:Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。2、电压元件的整定值计算:电压整定值按以上同种运行方式下,电流...
电力线路
电流速断保护
的
整定计算
答:
电力线路
电流速断保护
是按躲过本线路末端两相最大短路电流
整定计算
的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800KVA过流保护速断计算公式
10kv过流保护整定值计算
速断保护和过流保护怎么计算
变压器速断保护定值计算
电流速断保护的整定计算原则
10kv过流一段二段三段定值怎么算
过负荷保护整定计算公式
变压器过流整定值计算公式
电流速断保护时间计算