什么叫做电流速断?其动作值怎么计算

如题所述

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。
三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%
2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
计算方法:
1、过电流元件,按额定电流整定,
Idz=Kk/Kf·Ie
式中,Kk-取1.1~1.2
Kf-取0.85
Ie-变压器低压在中间分接头时的额定电流
1、按躲开线路末端的最大短路电流整定,
Izd=Kk·Id.max
式中,Kk-可靠系数,对电磁型取1.2~1.3,对感应型取1.5~1.6;
Id.max-线路末端三相短路,流过保护的最大短路电流。
(1) 动作电流的选择:

①对一般综合性负荷考虑的动力负荷较小,同时电流互感器不允许长期过负荷运行,一般选择的变流比较大,在考虑对负荷留有足够裕度的基础上,有经验公式:
Izd≥1.5Ie=1.5×5=7.5A
式中,Ie-为电流互感器二次额定电流(5A或1A)。

②对于工业用户专用线和动力负荷比重较大的配电线,应按躲开自起动电流和最大负荷电流整定。应按照以下条件整定
按躲最大负荷电流整定,Izd=Kk/Kf·Ifh
式中:Kk-可靠系数,取1.2~1.3。
Kf-返回系数,取0.85~0.9。

(2)动作时限的选择:
2 、对定时限过电流一般约在0.5S~1.0S左右,一般是定时限保护动作时限最低的起始点。要求与变压器后备保护时限有配合