速断保护的动作电流计算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-03-18
对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。
三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护构成一套完整的保护。
本回答被网友采纳
相似回答
电流
速断保护的动作电流
是怎样整定的?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器过电流
速断保护的动作电流
是多少?
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。
速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S
。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
电动机怎么
计算
过负荷与
速断保护
?
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍
动作电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流
速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
什么叫做
电流速断
?其
动作
值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起
的电流
),
动作
带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
大家正在搜
变压器的速断保护动作电流是按
电流速断保护动作
电流速断保护动作时间是多少
变压器电流速断保护动作时间
10kv电流速断保护动作时间
限时电流速断保护仅靠动作时
电力变压器的电流速断保护
一相电流声高速断保护动作
延时电流速断保护动作时间
相关问题
无时限电流速断保护的动作电源及灵敏系数如何计算?
瞬时速断保护的动作电流如何整定
什么叫做电流速断?其动作值怎么计算
电流速断保护动作的原理是什么
过电流保护和电流速断区别?
瞬时动作的过电流保护与电流速断保护有什么区别
过电流保护和限时电流速断的区别?
电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取几秒?