电流保护的动作值确定公式:
动作值的计算公式为 Idzj = Kjx * Kk * Igh / (Kh * Ki),结果为 12.36A,四舍五入后取 12.5A。
动作时限的确定:
动作时限需要与母联过流保护相配合。设定定时限一次动作电流为 500A,这是母联反时限动作电流的 2.4 倍。根据反时限动作电流的倍数,定时限动作时限应比反时限动作时限大 0.7 秒。查阅反时限曲线,在 2.4 倍时,动作时限为 8.8 秒,因此定时限动作时限设定为 9.5 秒。选择 DL-11/20 型与 DS 时间继电器构成保护。
扩展资料:
过流一段保护,通常称为速断保护,其电流整定值较大,且没有整定时间。这意味着一旦达到此电流值,保护装置必须立即动作,实际反应速度在毫秒级别。然而,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护不能保护线路的全长。因此,尽管被称为一段保护,速断保护并非线路的主保护。