44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
限时电流速断保护
的
动作时间
答:
0.03—0.05s
。对于高压电力线路,限时电流速断保护是一种常用的保护方式,它的动作时间一般取0.03—0.05s。
直流电源限流
保护时间
答:
取0.5秒
。根据电工学习网查询得知,对于高压电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0...
电力线路
限时电流速断保护
的
动作时间
一般取几秒?
答:
电力线路限时电流速断保护的动作时间,
不能超出下一线路第I段的保护范围
。时限级差一般为
0.5秒
。当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
250千伏安变压器高压侧
保护动作时间
一般设定为几秒?
答:
0.5秒
。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。高压侧就是变压器(有两侧或三侧)电压最高的一侧线圈。额定电压就是变压器设计制造时确定的正常运行电压。
电流速断保护
的
动作时间
如何整定?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
高压电路短路时安全
时间
答:
通常情况下,电路短路时会产生很大的热量,温度升高,电路会被迅速损坏。因此,如果电路短路,则需要立即采取措施,以确保人身安全。一般来说,在高压电路中,短路
时间
可以以毫秒为单位来衡量。在这么短的时间内,人已经无法承受高压
电流
的热量,因此需要立即采取措施。然而,实际上,要确定高压电路的短路时间...
电力继电
保护
中怎样求电流速断定值,
限时电流速断
定值,过电流定值
答:
限时电流速断定值,它是
动作时间
可以整定的一种速断保护,例如一般35kV及以下电压等级的出线,都采用此类
电流保护
,时间一般整定为0.3至0.5S,一般按躲下一级变压器低压侧最大短路电流,结合可靠系数以及返回系数计算获得。过流保护,它的动作时间相对比
限时电流速断保护
更长一些,一般可以在1.5S左右,...
电流速断保护动作时间
怎么算
答:
25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流
保护动作
时问则比下级线路的
电流速断保护
的
时间
延长一个时间阶梯△t,即t1=t2+△t。
10KV进线侧断路器的
限时电流速断
和过
电流保护
的整定,感谢
答:
过
电流
,按最大负荷电流的120%-150%整定,
时间
比出线高一个deltaT,也就是0.3-0.5s;
速断
,按最小短路电流整定,保证可靠
动作
即可。
一段,二段,三段
电流保护
指什么?
答:
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较小,
动作时间通常为0.5秒
,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
限时电流速断保护整定值
限时电流速断保护动作过程
限时电流速断保护是什么意思
限时电流速断保护和电流速断保护
电流速断保护整定时间
电流速断保护的动作时限取
高压电力限时速断保护时间
限时电流速断保护的整定原则
带时限电流速断保护的特点