答:
由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有
电流
长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电
保护
装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,
动作
一般也在1s以内。
35-10kv变电站重合整定
时间
一般怎么设置?比如故障
电流
达道n秒后自动...
答:
这个还是拿实际定值单来说明一下吧。有重合闸的当然是线路
保护
了。这个电压等级的线路保护,一般配置的是速断、
限时速断
和过流保护。这三个保护,现场一般设置的
动作时间
是0秒,0.2秒和0.5秒。重合闸设置的时间一般都是1秒。不过如果是全电缆线路的话,重合闸不允许投入。最后是需要采用后加速的话,...
过
电流保护
的整定和时限配合要求有哪些?
答:
(2)带时限
电流速断保护
(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;
动作
时限比相邻线路的无时限电流速断保护的固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)定时限过
电流保护
(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
什么是定时限过继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
定时限过流继电保护:时限值固定,在
电流
达到设定值,时间达到设定值情况下,
保护动作
。反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。
限时速断保护
可以想成是立刻保护动作(因为
保护时间
是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间...
在继电保护中,定时限过
电流保护
的
动作
时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限
电流速断保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,
动作时间
t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
过
电流保护
和
电流速断
区别?
答:
1、时限不同 过
电流保护
:是带有
动作
时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;
限时电流速断保护
范围...
断路器的反时限,定时限,瞬时限分别指的是
答:
反时限:保护装置的
动作时间
随短路
电流
的增大而自动减小的保护。定时限:保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。瞬时限:一般成为
速断保护
,只要线路出现的故障电流大于整定值,保护装置在0s内瞬间动作。当然速断保护也有延时速断保护。瞬时速断保护和延时速断保护的配合,可以避免多级线路出现...
继电保护三段式
保护时间
答:
继电保护三段式
保护时间
是按1秒以上整定。根据查询相关公开信息,继电保护三段式保护时间程度设定不同的处理手段。而具可以和上下级的中流保护实现良好的配合。电流一段一般程为
速断保护
,
动作电流
整定值最大,
动作时间
为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流...
急急急求变电站微机综合
保护
定值计算方面的高手
答:
灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:
限时电流速断保护动作时间
取0.5秒。(按DL2断路器速断限时0秒考虑,否则延时应为:t1=t2+Δt)3、过电流保护过电流保护按躲过线路的过负荷电流来整定,则保护动作电流 ,取8A式中:Kn为返回系数,微机保护的过量元件返回系数可由软件设定,一般设定为0.9。过电流...
过流I,II,III段分别指的是什么
答:
...这个问题怎么在动漫里面- - 是继电保护中的三段式
电流保护
啊(用于电力系统中)过流I 是瞬时电流速断保护 (
动作时间
0秒 保护范围本条线路一部分)过流II 是
限时电流速断保护
(动作时间略长 保护范围本线路全长+下一条线路一部分)过流III 是定时限电流保护 (动作时间最...