44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
速断保护
的
动作电流
怎么整定?
答:
电流保护
公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次
动作电流
500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的
动作时间
大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断保护时间
答:
其中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 是电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。Kr 越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较高的返回系数。2. 过流
保护动作时间
t1 比下级线路的
电流速断保护
时间 t2 延长...
速断保护
的整定值是多少?
答:
电流保护
整定值是非常大的,而且没有整定
时间
。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的
保护动作
),
速断保护
并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的...
变压器
电流速断保护
作为变压器的主保护,
动作时间
为()。
答:
变压器
电流速断保护
作为变压器的主保护,
动作时间
为()。0S(正确答案)0.5S 1S
在继电保护中,定时限过
电流保护
的
动作
时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限
电流速断保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,
动作时间
t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
1.什么是
限时电流速断保护
?其保护的范围是什么?
答:
电流速断保护
的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
装置,要保证在最短
时间
内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的
动作电流
大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
电流速断保护
的整定原则?
答:
电流速断保护
的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
装置,要保证在最短
时间
内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的
动作电流
大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
为什么
电流速断保护
有带时限的,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我...
答:
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的
动作电流
,就可对故障设备进行保护。过
电流保护
和
电流速断保护
正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是...
限时电流速断保护动作
电流是如何确定的?
答:
电流速断保护
