44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
限时电流速断保护
的时限问题!
答:
限时电流速断
和下级线路的限时速断配合,
动作
时限比下级的限时速断高出一个
时间
阶梯。这样是为了上下级保护的选择性,不造成越级跳闸。靠近电源测的大电流就能最快的被切除:此任务由
电流速断保护
完成。
电流速断保护
答:
限时电流速断保护
保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围;电力线路限时电流速断保护的
动作时间
,不能超出下一线路第I段的保护范围时限级差一般...
变压器的过
电流保护电流速断保护
和过负荷保护其
保护时间
从长到短的顺 ...
答:
按照时间长短,分别为:过负荷保护、过电流保护、
速断保护
。过电流保护的电流定值最小,因此
保护动作
所用时间最长,甚至有些过负荷保护仅仅动作于信号而不跳闸;过
电流保护电流
定值一般为变压器额定电流的1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,
动作时间
居中,一般为几秒钟,某些情况下也可能...
定时限
速断保护
的目的
答:
目的:保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限
电流速断保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,
动作时间
t1。II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t。III:定时限过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+...
三段式过流
保护
各段的整定值是怎么确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
瞬时速断保护、定时速断保护的电流、
时间
整定就看整定值了。一段又叫
电流速断保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫
限时电流速断
,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大
动作
范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过
电流保护
,按照躲开本...
10kv变电站出口断路器的控制装置的实际
动作时间
是多少毫秒?(肯定不...
答:
电磁式
保护
才不多0.3秒,因为我们公司要求保护级差最小0.4秒,一般取0.5秒。微机保护的话50毫秒到100毫秒,具体情况最好看下厂家说明书。
电流动作
值,
电流速断
倍数,过电流
动作时间
值及电流速断延时时间值详细介...
答:
过
电流动作
值'''过电流
动作时间
,这个是过载
保护
以及过载保护,动作时间,因为启动大型设备,电网波动都会使线路的电流增大,所以设定过电流动作时间,叫他不要误动作,一般设定在5A,时间,11,秒
电流速断
倍数。。。电流速断延时时间。这个主要起到,短路,变压器扎间短路。电流倍数2-12倍(一般设定4倍...
三段式
电流保护
的具体
时间
段划分?
答:
三段式
电流保护
由:定时限、瞬时
速断保护
、定时速断保护组成。定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级
保护动作
时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级:t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的
时间
差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数...
为什么定时限过
电流保护
的灵敏度,
动作时间
需要同时逐级配合,而
电流速
...
答:
其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的
电流速断保护
才有意义。最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好。反时限,即保护装置的
动作时间
与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流...
电动机过
电流保护时间
长短有啥要求?
答:
一般过
电流保护
都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型。一般分成过负荷保护、过流延时
速断
、过流速断。过负荷一般按照额定电流的1.1-1.3倍整定,时间延时根据电动机的过负荷能力进行整定(也有反时限的,在一定范围内电流越大
动作时间
越短);过流延时速断一般可以取1.5-2倍的额定电流,延时...