44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
限时电流速断保护动作
电流是如何确定的?
答:
电流速断保护
的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
装置,要保证在最短
时间
内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的
动作电流
大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
断路器的反时限,定时限,瞬时限分别指的是
答:
反时限:保护装置的
动作时间
随短路
电流
的增大而自动减小的保护。定时限:保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。瞬时限:一般成为
速断保护
,只要线路出现的故障电流大于整定值,保护装置在0s内瞬间动作。当然速断保护也有延时速断保护。瞬时速断保护和延时速断保护的配合,可以避免多级线路出现...
交流系统中
限时电流速断保护
的选择性是靠什么实现的
答:
靠动作值和
动作时间
实现的。保护配合
限时电流速断保护
的选择性是依靠动作值、动作时间来保证。当灵敏度不满足要求时可与相邻线路限时电流速断保护配合。交流系统又称站用电系统。是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节。站用电主要为了变电站内的一、二次设备提供电源。
什么是
限时电流速断保护
??
答:
电流速断保护
的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
装置,要保证在最短
时间
内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的
动作电流
大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
变压器复压过流保护设定0.4秒是
速断保护
吗?
答:
您好亲,不是的。
速断保护
的
电流动作
定值大,无时限(或时限很小,不超过0.2秒),是变压器的主保护;而复压过流保护的动作条件比较多 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于...
线路3段
保护
答:
I段保护:无时限电路速断保护 II段保护:
限时电流速断保护
III段保护:定时限过
电流保护
I段保护范围最小,最先动作;II段作为I段的后备保护,保护范围区域,
动作时间
大于I段,
动作电流
也大于I段;III段可以作为II段的后备保护,保护范围为本段线路全长和下一段线路全长,动作时间最长,动作电流最大...
高压柜
速断
为什么要延时
答:
三、由于延时
速断保护
能保护线路全长,所以它的保护范围必然伸延到下一线路。为了使保护具有一定的选择性,而又带有一定的延时(这一延时应尽量缩短),所以其
动作时间
应比下一级线路的瞬时速断保护大一时限级差△t(一般取0.5s),在
电流
值上与下一级线路的瞬时速断电流值相配合,一般配合系数不大于...
为什么定时限过
电流保护
的灵敏度,
动作时间
需要同时逐级配合,而
电流速
...
答:
故名思义,一个是一般的反曲线,在不同的过电流数值下有不同的跳开
时间
,为了做到上下
保护
的互相配合,但倘若是巨大过电流时候,超过了速断的限定值,就不能犹豫,触发
电流速断
机制,叫做DT (definite time),用大约100或者200毫秒跳开。一般会在3-5倍额定相电流,或2倍对地电流的时候启动。
三段式
电流保护
中 那一种
保护动作时间
最长
答:
三段式
电流保护
由:定时限、瞬时
速断保护
、定时速断保护组成。定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级
保护动作
时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级:t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的
时间
差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数...
过流一段二段三段分别代表什么
答:
1、电流速断保护:电流速断保护是一种瞬时
动作
的
电流保护
,即当线路中的电流超过设定值时,保护装置会立即动作,断开电源,以保护线路和设备不受损坏。这种保护通常用于保护线路的轻微过载或短路情况,其特点是动作迅速、灵敏度高。2、
限时电流速断保护
:限时电流速断保护是一种带有限制
时间
的电流保护,即...