44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
在继电保护中,定时限过
电流保护
的
动作
时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
为了弥补瞬时
速断保护
不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过
电流保护
装置基本相同,所不同的是其
动作时间
比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限...
过
电流保护
、
速断保护
、纵差保护的定义是什么?
答:
继电保护的
动作时间
与短路电流的大小成反比,称为反时限过流继电保护。短路电流越大,这种
保护动作
的时间越短;短路电流越小,保护动作的时间越长。2、
速断保护
是为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按...
电流三段保护与零序
电流保护
有什么区别?这两个保护之间如何配合?_百度...
答:
电流三段保护与零序
电流保护
区别:1、零序电流保护只反映单线接地故障,而35kV及及以下系统中是中性点不接地系统,发生单相接地时可以短
时间
运行,不跳开断路器,所以不用零序电流保护。2、中性点直接接地系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离
保护动作
跳闸...
继电
保护
中距离保护中保护1段,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
二、时限不同。1、Ⅰ段一般不带时限,称瞬时
电流速断
,或瞬时电流闭锁电压速断,其
动作时间
是保护装置固有的动作时间。2、Ⅱ段带较小延时,一般称为延时电流速断或延时电流闭锁电压速断。3、Ⅲ段称为定时限过
电流保护
,带较长时限。
高压三段过流
保护
的具体含义是什么?
答:
Ⅱ段称为主保护Ⅲ段称为后备保护速断保护特点:1、仅靠
动作电流
值来保证其选择性2、能无延时地保护本线路的一部分(不是一个完整的
电流保护
)时限速断保护特点:1、
限时电流速断保护
的保护范围大于本线路全长2、依靠动作电流值和
动作时间
共同保证其选择性3、与第Ⅰ段共同构成被保护线路的主保护,...
我想找一些变电运行的考试题
答:
答:由无时限电流速断、
限时电流速断
与定时限过
电流保护
组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限
电流速断保护
是靠
动作电流
的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和
动作时间
的配合获得选择性。2. 流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?答:在直流电路...
试论述三段式
电流保护
的特点
答:
1.
速断保护
:
电流
定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸 2.
限时
速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸 3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸 部分保护中还添加零序、负序、正序过流反时限保护,其
动作
方式为:故障电流值越大,...
电流速断和
限时电流速断
联合工作时,依靠什么环节保证
保护动作
的选择性...
答:
答:
电流速断保护
的
动作电流
必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即考电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。
限时电流速断
的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了
保护动作
的灵敏...
为什么
电流速断保护
一般需与定时限过流保护配合使用?
答:
从而使故障损失增大。为了弥补此缺陷,因此凡装有电流速断保护装置的线路(设备),必须同时配备带时限的过
电流保护
。过电流保护装置的
动作时间
按“阶梯原则”整定,以保证选择性。在电流速断保护的动作区内,定时限过流保护是后备保护,而在
电流速断保护动作
区外,定时限过流保护是基本保护。
...高压接触器控制时,
电流速断保护
增设的延时
时间
应(大于)熔断器的熔断...
答:
防止设备受到更大的损害。在这种情况下,为了确保电动机和整个电路的安全,
电流速断保护
的延时
时间
应当设计得比熔断器的熔断时间更长一些。这样,当发生短路等异常情况时,熔断器会首先熔断,然后电流速断保护再
动作
,确保了电动机和电路的安全。所以,对于题中的问题,答案是:大于。
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜