44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
请问断路器在约定
时间
内的约定
动作电流
怎么算?
答:
因此要使得断路器应当在这两个值到达极限值前动作,保护电器不受到损坏。所以:保护装置既要考虑流过的电流,也要考虑电流持续时间。由于两个都是变量不好算,由于电器的热稳定是一个定值,所以总是先根据保护装置的
动作时间
确定一个电流持续时间(约定时间),然后再计算
保护动作电流
(约定电流)。
三段
电流保护
与反时限电流保护的区别
答:
国产继电保护三段
电流保护
一般指定时限曲线,三段意思能开通三组,比如过流、
速断
、过负荷,反时限电流就指反时限曲线,一般应用于电机;进口保护的电流保护里面可以选择定时限还是反时限,进口保护相对灵活一些。
如何调整断路器的整定值?
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。
电流速断保护
不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的
电流动作
值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(断路器...
大电流接地系统中的零序过
电流保护
的
动作
值应如何整定?急急急!_百度...
答:
由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有
电流
长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电
保护
装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,
动作
一般也在1s以内。
...一个过载,一个过流,一个
速断
?弄不懂了,如何整定。
答:
一般高压线路常用采用三段式
电流保护
,分别是
速断
,时限速断,过电流。你说的速断,过流,过载也差不多,过流与过载的区别是,过载
动作电流
倍数小(1.05~1.2)、
时间
长(可能几十分钟以上);而过流的动作倍数稍大,一般有1.25~1.6倍(考虑返回系数、可靠系数,设备自起动等),时间短(与上一...
35-10kv变电站重合整定
时间
一般怎么设置?比如故障
电流
达道n秒后自动...
答:
这个还是拿实际定值单来说明一下吧。有重合闸的当然是线路
保护
了。这个电压等级的线路保护,一般配置的是速断、
限时速断
和过流保护。这三个保护,现场一般设置的
动作时间
是0秒,0.2秒和0.5秒。重合闸设置的时间一般都是1秒。不过如果是全电缆线路的话,重合闸不允许投入。最后是需要采用后加速的话,...
高压配电综合
保护
测控仪为什么分过流1段过流2段过流3段
答:
一段又叫
电流速断保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫
限时电流速断
,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大
动作
范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多
时间
t时限。三段又叫过
电流保护
,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段...
高压
保护
中
速断
过流 差动 零序保护的
动作
顺序和动作依据,它们各反 ...
答:
这几个保护没有所谓的动作先后,哪个条件满足了就先跳哪个。
速断
一般是在发生非常严重的故障下迅速跳闸的一级
保护动作
,比如三相短路 过流保护是根据线路自身的过流能力设置的一种保护,可设置过流时限来选择跳闸
时间
。两者的工作原理是一样的,都是通过互感器监测保护范围的
电流
的变化,再通过保护继电器...
距离
保护
I 、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围 ?
答:
第Ⅰ段是瞬时
动作
的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与
限时电流速断
相似,保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。第Ⅲ段与过
电流保护
相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作...
高压柜
速断
为什么要延时
答:
三、由于延时
速断保护
能保护线路全长,所以它的保护范围必然伸延到下一线路。为了使保护具有一定的选择性,而又带有一定的延时(这一延时应尽量缩短),所以其
动作时间
应比下一级线路的瞬时速断保护大一时限级差△t(一般取0.5s),在
电流
值上与下一级线路的瞬时速断电流值相配合,一般配合系数不大于...
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13
其他人还搜