大电流接地系统中的零序过电流保护的动作值应如何整定?急急急!

小电流接地系统中的零序电流保护的动作值应如何来整定?

当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大零序电流。

由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。

在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

扩展资料:

对于有接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过。流过每条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。

当接地电阻极小时,流经人体的电流趋近于零,人体因此避免触电的危险。因此,无论任何情况,都应保证接地电阻不大于设计或规程中规定的接地电阻值。

当相线碰壳或接地时,其他两相对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的倍;在中性点接地的系统中则接近于相电压。由于有了中性点的接地线,可保证继电保护的可靠性。通信系统中的直流供电一般采用正极接地,可防止杂音窜入和保证通信设备正常运行。

参考资料来源:百度百科--接地

参考资料来源:百度百科--电流保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-09

当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大零序电流。由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。

零序过电流保护是零序电流保护的第III段,属于后备保护,在I段和II段保护动作后仍不能切除故障时才动作。零序电流保护包括零序电流速断保护(I段)、限时零序电流速断保护(II段)、定时限零序过电流保护(III段)。

扩展资料:

参考资料来源:百度百科-大接地电流系统

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-09

当在线路上使用单相自动重合闸时,可以避免系统在非全相运行状态下振荡时出现的最大零序电流

  它是由电源系统的操作(例如中性点接地)来设置的,因此在正常情况下,电流将长时间流经接地电极,但只有几安培至几十安培的不平衡电流。

  如果系统发生接地故障,则数千安培的工作电流将流经接地电极。 但是,该电流将在0.05〜0.1s内由继电保护装置消除。 即使是备份保护,操作通常也要在1秒以内。

扩展资料

在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护

三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:

a、系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;

b、Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。

参考资料来源:百度百科--电流保护

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-24
零序过电流保护是零序电流保护的第III段,属于后备保护,在I段和II段保护动作后仍不能切除故障时才动作。
零序电流保护包括零序电流速断保护(I段)、限时零序电流速断保护(II段)、定时限零序过电流保护(III段)。
零序电流速断保护的动作电流按照下列原则进行整定:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流;(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流;(3)当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大零序电流。通常设置两个零序速断保护:一个按条件(1)或 (2)整定,另一个按条件(3)整定。
限时零序电流速断保护的整定应考虑与下一条线路的零序I段保护相配合,即躲开下一条线路无时限电流速断保护的动作电流。
定时限零序过电流保护动作电流按照下列原则进行整定:(1) 应大于相邻线路首端(本线路末端)三相短路时所出现的最大零序不平衡电流;(2)应大于非全相运行时的零序电流;(3)与相邻线路的零序电流II段或III段配合整定。应选取其中较大者作为整定值。
第4个回答  推荐于2017-10-14
单相接地保护又称零序电流保护
在小接地电流的电力系统中,若发生单相接地故障时,只有很小的接地电容电流,而相间电压仍然是对称的,因此可以暂时短暂继续运行。但是这毕竟是一种故障,而且由于非故障相的对地电压要升高为原对地电压的1.732倍,因此对线路绝缘是一种威胁,如果长此下去,可能引起非故障相的对地绝缘击穿而导致两项接地短路。这将引起开关跳闸,线路停电。因此,在系统发生单相接地故障时,必须通过无选择性的绝缘监视装置或有选择性的单相接地保护装置,发出报警信号,以便运行值班人员及时发现和处理。
利用单相接地所产生的零序电流使保护装置动作,给予信号。当单相接地危及人身和设备安全时,则动作于跳闸。
当供电系统某一线路发生单相接地故障时,其他线路上都会出现不平衡的电容电流,二这些线路本身是正常的,其接地保护装置不应该动作,因此单相接地保护的动作电流应该躲过在其他线路上发生单相接地时在本线路上引起的电容电流,因此单相接地保护动作电流的整定计算公式为:
单相接地保护的动作电流A==其他线路发生单相接地故障时,在被保护线路上产生的电容电流B(用经验公式计算即可)乘以可靠系数C(注:在保护装置不带时限时,取为4~5,以躲过被保护线路发生两相短路时所出现的不平衡电流;在保护装置带时限时,取为1.5~2,这时接地保护的动作时间应比相间短路的过电流保护动作时间大一个时间,以保证选择性)再除以零序电流互感器的变流比D
还有个单相接地保装置的灵敏度要求。追问

大神,我问的是怎样整定。不是叫你解释啊!

追答

下面就是整定方法啊,公式不好编辑,用汉字写的

追问

汗,正确答案应该是躲过下段线路始端发生三相短路流过本保护的最大短路电流

本回答被提问者和网友采纳