44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护动作时间
为什么
电流速断保护
有带时限的,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我...
答:
因为设计时的用途不同。通常带时限的都是用在设备的二次控制回路中起过载
保护
作用的,比如用在电机里的
速断
开关就要求在电机启动的几秒内不跳。因为电机启动时是正常使用时
电流
的几倍,但是当电机断相或出现故障时,电流是持续不断的增大。
时间
较长。开关才会
动作
,以保护设备不会损坏。不带时限的一般...
电力系统中三段
保护
的区别?
答:
(3)过
电流保护
:按照躲开本元件最大负荷电流来整定。2、动作速度不同 (1)电流速断保护:出现故障,瞬时启动
动作保护
;(2)
限时电流速断保护
:出现故障,速动性稍慢,带0.5秒左右的延时;(3)过电流保护:动作时限与短路电流的大小无关,动作时限由人为事先整定。3、保护线路的长度不同 (1...
电流速断保护动作时间
怎么算
答:
式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流
保护动作
时问则比下级线路的
电流速断保护
的
时间
...
一般电动机短路
保护动作时间
是多少(我在设计电动机保护器能否具体介绍...
答:
电动机的短路
保护
一般称为“
速断
”保护。保护的动作设定时间是零秒,开关的固有
动作时间
是0.5秒。一般小电机可以直接用熔断器作为短路保护。
断路器的两段位和三段位
保护
答:
断路器的距离保护 针对故障电流的大小和故障范围,有选择的切断故障电路 是基于继电保护反时限基础上的 一般来说 一段是
电流速断保护
一般在额定电流的2~3倍以上,时间0.3S以内 二段是过载保护额定的1.3到左右
动作时间
在2S 三段一般不用,不过我们单位叫法是过负荷保护(个人感觉和过载差不多)在额定...
电流速断保护
和过
电流保护
的区别是什么?
答:
1、时限不同 过
电流保护
:是带有
动作
时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;
限时电流速断保护
范围...
限时电流速断电流保护
整定怎么计算
答:
1000分界)
限时电流速断
整定6Ⅰn 过电流整定1.5Ⅰn 630/10=63=M M/1.732=36 36*6=216A 0.1s(时限不分界)36*3=108 0.3s(时限不分界) & 36*1.5=54(理应是54A)零序
电流保护
整定,不论主变容量多大(电流、时限都不分界)电流都是10A,
时间
:0.1S。
限时速断保护
盒定时限过流保护有什么区别
答:
这样的话如果线路的故障是发生在电源近端则
速断保护
先于过流动作跳闸,
动作时间
是小于过流保护;发生在电源远端的故障则都是由过流保护跳闸的。速断和过流在保护装置的设置里面显示的都是是
电流
I段、电流II段,我的理解这个其实是和110KV的距离I、II段的设置差不多。
延时
电流速断保护动作时间
答:
0.1-0.2秒。延时
电流速断保护
定值,按电容器端布引线故障时有足够的灵敏系数整定,一般整定为3-5倍额定电流,考虑电容器投入过渡过程的影响,数段
保护动作时间
一般指定为0.1-0.2秒。电流速断保护被保护设备的短路,电流整定时是当短路电流超过整定值时,则保护装置动作断路器跳闸。
三段式
电流保护
是哪三段
答:
这个保护的
电流
整定值是非常大的,而且没有整定
时间
。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的
保护动作
),
速断保护
并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的...