10KV进线侧断路器的限时电流速断和过电流保护的整定,感谢

当出线有多台电动机还有至下一电压等级的变压器时,这时整定时要用到的线路过负荷电流(包含电动机启动所引起的电流)指的是正常线路负荷电流加上几台电动机启动电流之和还是只需加上其中最大的一台电动机启动电流呢?

过电流,按最大负荷电流的120%-150%整定,时间比出线高一个deltaT,也就是0.3-0.5s;速断,按最小短路电流整定,保证可靠动作即可。追问

算线路负荷电流的时候,当出线有多个电动机时,是要考虑那几个电动机启动电流之和呢?还是只要考虑最大的一台电动机的启动电流?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答