44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护整定值
电流速断保护
的
整定
原则?
答:
限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的电流保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
速断保护整定电流
多大?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电力继电
保护
中怎样求电流速断定值,
限时电流速断定值
,过电流定值
答:
限时电流速断定值,它是动作时间可以整定的一种速断保护,例如一般35kV及以下电压等级的出线,都采用此类电流保护,
时间一般整定为0.3至0.5S
,一般按躲下一级变压器低压侧最大短路电流,结合可靠系数以及返回系数计算获得。过流保护,它的动作时间相对比限时电流速断保护更长一些,一般可以在1.5S左右,...
限时电流速断
电流
保护整定
怎么计算
答:
一看变压器就是630kVA 变压器容量小于1000kVA(1000分界)
限时电流速断
整定6Ⅰn 过电流整定1.5Ⅰn 630/10=63=M M/1.732=36 36*6=216A 0.1s(时限不分界)36*3=108 0.3s(时限不分界) & 36*1.5=54(理应是54A)零序电流
保护整定
,不论主变容量多大(电流、时限都不...
限时电流速断保护
的保护范围
答:
被保护线路的全长或下一回线路的15%
。流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,保护范围为被保护线路的全长或下一回线路的15%。
限时电流速断保护
的保护范围
答:
限时电流速断保护的保护范围是根据被保护设备的短路电流整定的,
可以是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。为了解决保护死区的问题,可以采用带有时限的电流速断保护,其保护范围包括线路全长并延伸到相邻线路的无时限保护的一部分。时限速断保护的动作时限比相邻线路的无时限保护的动作时限大一个级差。
电流速断保护定值
答:
1.
电流速断保护
的
整定
计算公式为:I = (K * Kast / Kr) * Lmax,其中K是可靠系数,通常取1.15至1.25;2. Kast是自启动系数,通常大于1;3. Kr是电流继电器的返回系数,一般取0.85至0.95。Kr越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较高的返回系数;4. 过...
线路
保护
哪个
定值
最大
答:
1、三段式过流保护各段的
整定值
一般为Ⅰ段―电流速断保护取8-10倍额定电流。2、Ⅱ段―
限时电流速断保护
,取值比Ⅰ段稍小,但有动作时限,从上往下时间逐渐变少。3、Ⅲ段―过
电流保护
一般取值1.1-2倍额定电流。4、很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备...
电力线路的
电流速断保护
范围是?
答:
保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%。
电流速断保护
按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过
整定值
时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护没有
时限
,不能保护线路全长(为避免失去选择性),存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬...
电机过载及
速断保护
调整值为多少合适?
答:
(1)电机过载保护与
速断保护
不是同一回事.(2)电机过载保护采用热继电器和过电流继电器,电流整定值是电机额定电流的1.1倍,最高1.15倍.(3)速断保护是高压线路保护装置:
电流保护
装置 利用故障线路的电流显著增大的特点所构成的保护装置称为电流保护装置。当线路故障电流达到
保护整定值