44问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护整定计算方法
电流速断保护整定计算公式
是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
电流速断保护整定
值是如何
计算
出来的?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
高压侧过
电流速断保护
动作
整定
值
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的
速断保护
,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过
电流保护
的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
10KV过流一段、过流二段继电
保护整定计算公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
限时
电流速断
电流
保护整定
怎么
计算
答:
一看变压器就是630kVA 变压器容量小于1000kVA(1000分界)限时
电流速断
整定6Ⅰn 过电流整定1.5Ⅰn 630/10=63=M M/1.732=36 36*6=216A 0.1s(时限不分界)36*3=108 0.3s(时限不分界) & 36*1.5=54(理应是54A)零序电流
保护整定
,不论主变容量多大(电流、时限都不...
高压开关柜,
速断
、过流的定值如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定
电流
,一般取1.3可以,最后
整定
刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
zw32_12GG断路器过流、
速断整定
值怎么
计算
?
答:
你好,过流
保护
是根据变压器容量大小
计算
出来如变压器容量100va高压(10kv)侧额定
电流
I=P/1.732*10=100/17.32=5.77A。,断路器设置过流时稍微设置计算出来的电流值大些,
速断
一般正常设置过流的3倍即可。
10kv变压器
保护整定计算
答:
Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、
电流速断保护整定计算公式
: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 ...
继电保护基本知识:
电流速断保护
(1段电流)的
整定
原则与
计算
视频时间 17:01
电力继电
保护
中怎样求
电流速断
定值,限时电流速断定值,过电流定值
答:
限时电流速断定值,它是动作时间可以
整定
的一种速断保护,例如一般35kV及以下电压等级的出线,都采用此类
电流保护
,时间一般整定为0.3至0.5S,一般按躲下一级变压器低压侧最大短路电流,结合可靠系数以及返回系数
计算
获得。过流保护,它的动作时间相对比限时
电流速断保护
更长一些,一般可以在1.5S左右,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流速断保护整定计算
变压器电流速断保护整定
电流速断保护的整定值
电流速断保护整定原则
零序电流速断保护的整定原则是什么
电流速断保护保护范围
无时限电流速断保护整定原则
瞬时电流速断保护整定原则
电力变压器的电流速断保护