答:
注:上述概略(无准确的系统参数)计算出的过
电流保护
与
电流速断保护 整定
值要适当偏小取值 如:上述过电流保护整定值为4.5A,可适当偏小取值为4~5A;保护装置的动作时限约为0.6s
电流速断保护整定
值为33.89A, 可适当偏小取值为25~30A;保护装动作时限取0s
计算方法
同上(略)注: 电流速断...
何为电动机
电流速
段低定值?如何
整定
?
答:
一般情况下,电动机连接电缆较长时取小值;反之,则取大值。电动机起动
电流
倍率选定是
整定计算
的另一个因素。电动机在起动瞬间,转子是静止的,反电势尚未建立,形如堵转,相当于电动机短路。转子转动以后,电动机的反电势随转子的加速而上升,起动电流逐渐接近额定值。因此,起动电流的大小与电动机起动...
怎样
计算
继电
保护
【继保】的过流
速断
???
答:
你进线是10KV吧。1、630/10=63 2、 63/0.85=74 3、74/1.732=42A 42为高压侧额定
电流
。你互感器变比为40,那么你设置的参数为42/40=1.05 1.05可能设置不了,设置成1.1吧 过流设置成1.2吧。
高压电机综合
保护整定计算方法
答:
式中:Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5 Kk:可靠系数,取2~3 Ke:电流互感器的比误差,取0.1 Kfzq:非周期分量系数,取1.5~2.0 计算值Kmax=0.3,但是考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用
整定计算
中可选取K=0.5~1.0 4、相
电流速断保护
:1)速断动作电流高值Isdg...
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
它们的不同是保护范围不同:1、瞬时
电流速断保护
:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15 3、过
电流保护
:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
计算方法
:1、过电流元件,按额定电流
整定
,Idz...
高压综合
保护
装置
速断
过流的定值事怎么
计算
答:
过
电流保护
的
整定计算
速断保护
综合保护装置,是一种接于电路中,对电路中的不正常情况(电路短路、断路、缺相等)起到保护作用的装置。
低压断路器
整定
值怎么
计算
答:
整断路器的
整定
值调整
方法
,需要举例说明,具体如下:例如,运行
电流
是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级
速断保护
的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
800变压器100/1
电流
互感器
速断保护整定
答:
你好:——★1、三相 10 kv 、800 kva 变压器的一次额定
电流计算公式
为:800 kva ÷(1.732 × 10 kv)= 46.19 a 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路
整定
值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 a ,整定值应该是 55.4 a 。
高压电容器过
流速断
怎么设定谢谢
答:
过流
整定计算
:Iac=Krel*Kw*In /Kta Krel可靠系数取2-2.5倍 ,Kw接线系数,In电容额定电流,Kta电流互感器变比 带时限时间就取0.1-0.2秒
速断电流
流整定计算:Iac=Kw*(3~5)In /Kta (3~5)倍In 自己按冲击合闸不误动作选,还得验算下灵敏度够不。
户外真空断路器的
保护整定
值是怎么
计算
的?
答:
变压器是多少的容量?如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话 额定
电流
根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒
速断
为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算...