44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护原理
限时电流速断保护
的工作
原理
是什么?
答:
瞬时电流保护的保护范围不能达到线路的全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作
,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定...
电流速断保护
动作的
原理
是什么
答:
电流速断保护
分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
三段式
电流保护
的
原理
答:
三段式
电流保护
指的是电流速断保护(第一段)、
限时电流速断保护
(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作
原理
和整定计算方法。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下...
限时速断保护
是什么意思
答:
法律分析:限时速断保护,
就是有一定延时的快速保护
,就低压断路器而言,主要电热保护和电磁保护两种,电热保护是利用双金属片通过电流时发热变形,直到某一时刻使脱扣机构动作跳闸,这种保护呈反时限特性,需要时间积累,一般用于过载保护,另外一种是利用电流经过电磁线圈后产生的电磁力推动脱扣机构动作跳闸,...
电力线路为什么要装
限时电流速断保护
?
答:
线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过
电流保护
动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的后备保护。由于电流速断保护不能保护全线路,过电流保护能保护全线路,但达不到快速性的要求,这时可以加一套
限时电流速断保护
装置。对于高压电力线路,限时电流速断...
速断保护,
限时速断保护
,过
电流保护
三者的保护范围为什么不一样_百度...
答:
其
原理
是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护
反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速断保护才会动作,所以其保护范围只限于线路前一部分。
限时
速断的功能:MGK31C重合器控制器是专...
过
电流保护
和
限时电流速断
的区别?
答:
2、
限时电流速断
(即
电流速断保护
)的
原理
:电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限...
过流一段时间
速断保护
动作
原理
是怎样的?
答:
Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流
保护
配合。定时限一次动作
电流
500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
继电器三段
保护原理
答:
继电器三段
保护原理
当保护线路上发生短路故障时,其主要特征为电流增加和电压降低。
电流保护
主要包括:无
限时电流速断保护
、限时电流速断保护和定时限过电流保护。电流速断、限时电流速断、过电流保护都是反映电流升高而动作的保护装置。它们之间的区别主要在于按照不同的原则来选择启动电流。速断是按照躲开某一...
电流速断保护
答:
对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护过流保护设定值往往较小一般只需躲过正常工作引起的电流,动作带有一定延时而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作三;
限时电流速断保护
的特点离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为...