44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护原理
什么是
电流速断
的
保护
死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式...
答:
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作
原理
可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过
电流保护
和
电流速断保护
正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大)。
在继电保护中,定时限过
电流保护
的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限
电流速断保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,动作时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
瞬时电流速断保护与
限时电流速断保护
的区别?限时电流速断保护与过电流...
答:
瞬时电流速断保护与
限时电流速断保护
的区别就是,瞬时是没有带时限的,动作值达到整定值就瞬时出口跳闸,不经过任何延时。而限时电流速断是带有延时的,动作值达到整定值后经过一定的延时才启动出口跳闸;瞬时电流速断和限时电流速断除了时间上的区别外就是他们在整定的大小和范围的不同,瞬时速断保护...
10KV线路
速断保护
,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
答:
1、故障
电流
大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
电流速断保护
和过
电流保护
的区别
答:
1、时限不同。过
电流保护
:是带有动作时限的。电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同。电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;
限时电流速断保护
...
瞬时动作的过
电流保护
与
电流速断保护
有什么区别
答:
瞬时电流速断保护与
限时电流速断保护
的区别就是,瞬时是没有带时限的,动作值达到整定值就瞬时出口跳闸,不经过任何延时。而限时电流速断是带有延时的,动作值达到整定值后经过一定的延时才启动出口跳闸;瞬时电流速断和限时电流速断除了时间上的区别外就是他们在整定的大小和范围的不同,瞬时速断保护...
一段,二段,三段
电流保护
指什么?
答:
1、第I段
电流保护
:瞬时电流速断保护。第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:
限时电流速断保护
。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的...
电流速断保护
和过
电流保护
的区别是什么?
答:
1、时限不同 过
电流保护
:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;
限时电流速断保护
范围...
什么叫
电流速断保护
死区?
答:
线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过
电流保护
动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的后备保护。由于电流速断保护不能保护全线路,过电流保护能保护全线路,但达不到快速性的要求,这时可以加一套
限时电流速断保护
装置。对于高压电力线路,限时电流速断...
电力线路的
电流速断保护
范围是?
答:
,存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬时电流速断保护中,保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%;
限时电流速断保护
中,保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%;过
电流保护
中,保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。