什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补?

如题所述

电流速断的保护死区是速断保护不能保护的区域。因为过电流保护是带有动作时限,所以无法保护到所有区域。弥补方式:电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用,以消除电流速断保护的动作死区。

电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。

过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大)。

扩展资料

为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护。

这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。

这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)。

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)。

3、过电流保护(电流Ⅲ段)。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
死区是指电流速断保护装置不能保的区域。
由于电流速断保护的动作电流躲过了线路末端的最大短路电流,因此靠近末端的相当长的一段线路上发生的不一定是最大短路电流时,电流速断保护不会动作。
凡是装设有电流速断保护的线路,必须配备带时限的过电流保护,过电流保护的动作时间比电流速断保护至少长一个时间极差0.5s~0.7s,而且前后的过电流保护的动作时间又要符合“阶梯原则”,以保证选择性。本回答被提问者采纳