44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护原理
为什么
电流速断保护
有带时限的,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我...
答:
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作
原理
可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过
电流保护
和
电流速断保护
正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是...
为什么
限时电流速断保护
(二段)能保护线路的全长
答:
这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与
限时速断保护
的区别在于整定的
电流
相对较小,而时限相对较长。
三段式
电流保护
的
原理
答:
三段式
电流保护
指的是电流速断保护(第一段)、
限时电流速断保护
(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路...
三段式
电流保护
,哪段最灵敏?哪段最不灵敏?采用什么措施来保证选择性...
答:
三段式
电流保护
中,过电流保护最灵敏,瞬时电流速断最不灵敏,通过保护的整定值配合以及时间的配合来保证选择性。速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,
限时电流速断
是按照躲开下一级相邻元件
电流速断保护
的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护...
电流速断保护
的整定原则?
答:
限时电流速断保护
:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的
电流保护
。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
限时电流速断保护
动作电流是如何确定的?
答:
限时电流速断保护
(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;3段,带N秒的延迟...
电流速断保护
是按照什么原则确定的
答:
线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过
电流保护
动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的后备保护。由于电流速断保护不能保护全线路,过电流保护能保护全线路,但达不到快速性的要求,这时可以加一套
限时电流速断保护
装置。对于高压电力线路,限时电流速断...
电流速断保护
限时电流速断保护
定时限过
电流保护
的特点
答:
它的保护范围受系统运行方式的影响较大,不可能保护线路的全长;为了保护线路全长,通常采用略带时限的电流速断与相邻线路的速断保护相配合,其保护范围包扩本线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t;电流速断保护和
限时电流速断保护
可构成线路的主保护。过流保护是按躲开最大...