44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护原理
什么是
限时电流速断保护
答:
时限分定时限和反时限.定时限是
电流
在越过整定值后开始计时,不能反映故障电流与时间的乘积关系,于是就发展了反时限
保护
,故障电流越大延时越短.
什么是
电流速断保护
?
答:
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过
电流保护
的基本
原理
。故障电流越靠近电源点,短路电流越大。过流一段保护,也俗称
速断保护
。这个保护的...
什么是
电流速断保护
答:
电流速断保护
按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区,为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻...
电流速断保护
限时电流速断保护
定时限过
电流保护
的特点
答:
3. 为了确保线路全长的保护,通常会采用略带时限的电流速断保护与相邻线路的速断保护相配合。这种保护方式的保护范围包括本线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t。4. 电流速断保护和
限时电流速断保护
可以共同构成线路的主保护。5. 过流保护是一种保护装置,其整定基于避开...
什么是定时限过继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
定时限过流继电保护:时限值固定,在
电流
达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。
限时速断保护
可以想成是立刻保护动作(因为保护时间是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间...
三段式
电流保护
各段保护之间的逻辑关系是与还是或?
答:
三段式
电流保护
指的是电流速断保护(第一段)、
限时电流速断保护
(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作
原理
和整定计算方法。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开...
电流速断保护
不是短路保护吗?
答:
是正确的。
电流速断保护
一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。接线简单,动作可靠...
什么是
电流
的三段式
保护
?
答:
分以下三段:电流速断保护,
限时电流速断保护
,定时限过
电流保护
。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无保护范围。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
过
电流保护
、
速断保护
、纵差保护的定义是什么?
答:
2、
速断保护
是为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响
电流速断
的保护范围。3、纵联差动保护...
电流速断保护
分为几段?
答:
限时电流速断保护是第几段保护
速断保护是按照什么整定的
限时电流保护的全过程