44问答网
所有问题
当前搜索:
限时电流速断保护原理
交流系统中
限时电流速断保护
的选择性是靠什么实现的
答:
靠动作值和动作时间实现的。保护配合
限时电流速断保护
的选择性是依靠动作值、动作时间来保证。当灵敏度不满足要求时可与相邻线路限时电流速断保护配合。交流系统又称站用电系统。是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节。站用电主要为了变电站内的一、二次设备提供电源。
什么是瞬时
电流速断保护
答:
2.
限时电流速断保护
:保护范围覆盖被保护线路的全长或下一回线路的15%。3. 过
电流保护
:保护范围从被保护线路的全长延伸至下一回线路的全长。电流速断保护与其他保护的区别在于:当电网中的电气设备发生故障时,短路电流会显著增大。根据继电器的基本动作
原理
,如果预先计算并设置短路电流为继电器的动作...
速断保护,
限时速断保护
,过
电流保护
三者的保护范围为什么不一样_百度...
答:
差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其
原理
是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护
反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速...
电流速断保护
限时电流速断保护
定时限过
电流保护
的特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。
限时电流速断保护
的特点:离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定时限过
电流保护
的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
简述输电线纵联差动
保护
的工作
原理
是什么?
答:
二段又叫
限时电流速断
,按躲开下级各相邻元件
电流速断保护
的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过
电流保护
,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。纵联差动
保护原理
变压器纵差...
限时电流速断保护
的保护范围
答:
被保护线路的全长或下一回线路的15%。
限时电流速断保护
是一种用于保护电力系统中的线路和设备的保护装置。当短路电流超过设定值时,保护装置会触发,断开电路,以保护线路和设备的安全。为了确保保护的选择性,即只对故障点附近的线路进行保护,限时电流速断保护只能覆盖被保护线路的一部分。保护范围可以是...
电流速断
和过
电流保护
的具体区别,为什么说电流速断不能保护线路全长,这...
答:
4、其实说的速断保护通常叫电流一段,过流叫电流三段,还有一个叫过流二段。他们三个加起来构成了完成的过电流三段式保护。二、保护范围不同:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%;2、
限时电流速断保护
:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的...
过
电流保护
动作
原理
答:
过
电流保护
一般分为定时限与反时限过流保护,
电流速断保护
,中性点不接地系统的单相接地保护。由电流继电器,时间继电器和信号继电器组成,电流互感器和电流继电器组成测量元件,用来判断通过线路电流是否超过标准,时间继电器为延时元件,它以适当的延时来保证装置动作有选择性,信号继电器用来发出保护动作信号。...
电流速断保护
限时电流速断保护
定时限过
电流保护
的特点
答:
电流速断保护的优点在于其接线简单、动作可靠性高,能够迅速切除故障,然而它无法保护线路的全长,且其保护范围会受到系统运行方式变化的影响较大。
限时电流速断保护
的特点是,距离负荷越近的开关,其保护时限设置得越短,而末端开关的时限则可以为零。定时限过
电流保护
的特点包括,相邻保护的动作时间自负荷...
电流速断保护
与过
电流保护
有何区别?
答:
电力系统中的
电流保护
,包含“三段式”电流保护,即:
电流速断保护
、带时限的电流速断保护和过电流保护。对于一般电力线路,大多采用电流速断保护+过电流保护。二者联系:都是从电流互感器的二次取得电流,作为保护动作的依据,因此两种保护在采用继电保护时,电流继电器是串联接入电流互感器二次线圈;对于...