44问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断三段简单计算
变压器
三段
式
电流
保护的公式分别是什么
答:
1、过流 I 段:Ig1=1.15×Ie A;Tg1=120 s ;2、过流 II 段:Ig2=1.25×Ie A;Tg1=30s ;
3、速断:Is=(2~10)×Ie A;Ts=0 s
;
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
1、瞬时
电流速断
保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过电流保护(电流Ⅲ段)这
三段
保护构成一套完整的保护。它们的不同是保护范围不同:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护...
三段
式
电流
保护整定
计算
?
答:
三段
式电流保护整定首先要根据线路负荷
计算
出所带负荷的额定电流,然后根据额定电流的大小,按照开关柜整定说明书进行整定,1段为无时限
电流速断
保护整定为负荷额定电流的7-12倍,延时为0秒、2段为有时限的电流速断保护整定为负荷额定电流的1。4倍,延时为1-3秒,
3段
为过电流保护为整定为负荷额定...
三段
式
电流
保护的原理
答:
一、
电流速断
保护(第I段)当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A母线处的保护1就能起动,最后动作于跳class="relatedlink">断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流 当...
因我对高压方面不了解请问高压柜继电保护定,过流,
速断
本人想知道...
答:
这个不难,电流保护分为三段式,
第一段就是速断保护,=Krel*保护线路末端短路最大电流
;第三段是过电流保护,躲过故障切除后,电压恢复,电动机自启动电流。第二段是限时电流保护.就这些了
...本级高压变比为75/5.求其过流,
速断
保护定值,上一级的变比为100/5...
答:
你好!!
三段电流
我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段
电流速断
和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流等等 ,本人多年的工作经验,特总结
简单
的计算公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指变压器的视在功率,就是630KVA,高压侧的CT变比值,...
有关315变压器
速断电流
和过流定值
计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器
电流速断
保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
请问KYN28,在进线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于
三段电流
的...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的
三段电流
,2段是三段的2到三倍,一段是
速断
是三段的5到8倍之间 ...
求矿用变压器1000的整定
计算
答:
三段电流
我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段
电流速断
和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结
简单
的计算公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指变压器的视在功率,就是1000KVA,...
什么是电流一段,电流二段,
电流三段
保护。
答:
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。有别于
电流速断
,过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一二三段保护的整定原则
速断电流定值如何计算
过流定值和速断定值
电流三段计算公式
500变压器速断电流如何计算
10kv过流一段二段三段定值怎么算
过电流和速断保护的整定计算公式
电流保护三段整定值是多少
速断保护定值如何计算