电流
1、2、
3段
是什么意思?
答:
是
三段
式
电流
保护 三段式电流保护由:定时限、瞬时
速断
保护、定时速断保护组成。定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级保护动作时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级:t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的时间差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般...
什么是电流一段,电流二段,
电流三段
保护。
答:
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。有别于
电流速断
,过...
电流速断
值怎么
计算
答:
这个是按照设备额定
电流
来
计算
的,过流一般取1.2倍且有短暂延时,而
速断
取值基本在4-8倍额定电流,为瞬时动作。
1000kW以下的高压电动机;装设
电流速断
保护时宜采用什么保护?
答:
步长0.02s)还有零序差动温度等综合保护措施。对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置,通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸。容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当
电流速断
保护灵敏系数不够时,应装设差动保护。
三段
式过流保护各段的整定值是怎么确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。一段又叫
电流速断
保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段
又叫过电流保护,按照躲开本...
求矿用变压器1000的整定
计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的整定值吗?如果是的话,我们一般可以设置
三段电流
值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段
电流速断
和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结
简单
...
三段
式
电流
保护整定
计算
答:
在继保专业,110kV电压等级是用115kV来
计算
的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过线路送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。
什么是
三段
过流保护
答:
三段
过流保护指的是瞬时
电流速断
保护。三段式过流保护包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过电流保护(电流Ⅲ段)各阶段的作用分别为:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。2、限时电流速断...
线路
三段
式过流保护定值如何设定
答:
1、
三段
式过流保护各段的整定值一般为Ⅰ段―
电流速断
保护取8-10倍额定电流。2、Ⅱ段―限时电流速断保护,取值比Ⅰ段稍小,但有动作时限,从上往下时间逐渐变少。3、Ⅲ段―过电流保护一般取值1.1-2倍额定电流。4、很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备...
过流一段二段
三段
分别代表什么
答:
过流保护的类型:1、
电流速断
保护:电流速断保护是一种瞬时动作的电流保护,即当线路中的电流超过设定值时,保护装置会立即动作,断开电源,以保护线路和设备不受损坏。这种保护通常用于保护线路的轻微过载或短路情况,其特点是动作迅速、灵敏度高。2、限时电流速断保护:限时电流速断保护是一种带有限制...